6000平的办公区供暖,热指标为40W,要求用固体蓄热电锅炉供暖,低谷电10小时。有给出了每小时产汽0.5吨。蒸汽放热后的温度为90.我用热指标算一个锅炉功率,后来又用每小时0.5吨蒸汽算一个锅炉功率,为什么两个不一样,该怎么取舍? 则每天所需6000×40×24/1000=5760KWH,以10小时低谷电为例,需蓄热锅炉功率:5760/10=576KW,考虑到锅炉效率0.9,取锅炉功率为640KW。
则每天所需6000×40×24/1000=5760KWH,以10小时低谷电为例,需蓄热锅炉功率:5760/10=576KW,考虑到锅炉效率0.9,取锅炉功率为640KW。
锅炉功率为:34573×103÷10÷3600=960KW。