2013 年下午案例分析题【 1~5 题之第 5 题】 大题目: 某 110/10kV 变电所,变压器容量为 2×25MVA ,两台变压器一台工作一台备用,变电所的计算负荷为 17000kVA ,变压器采用室外布置, 10kV 设备采用室内布置。变电所所在地海拔高度为 2000m ,户外设备运行的环境温度为 -25~45 ℃,且冬季时有冰雪天气,在最大运行方式下
2013
年下午案例分析题【
1~5
题之第
5
题】
大题目:
某
110/10kV
变电所,变压器容量为
2×25MVA
,两台变压器一台工作一台备用,变电所的计算负荷为
17000kVA
,变压器采用室外布置,
10kV
设备采用室内布置。变电所所在地海拔高度为
2000m
,户外设备运行的环境温度为
-25~45
℃,且冬季时有冰雪天气,在最大运行方式下
10kV
母线的三相稳态短路电流有效值为
20kA
(回路总电阻小于总电抗的三分之一),请回答下列问题。
第
5
题.
110/10kV
变电所
10kV
出线经穿墙套管引入室内,三相矩形母线水平布置,已知穿墙套管与最近的一组母线支撑绝缘子的距离为
800mm
,穿墙套管的长度为
500mm
,相间距离为
300mm
,绝缘子上受力的折算系数取
1
,试确定穿墙套管的最小弯矩破坏负荷为下列哪一项数值?
(
)
(A) 500N (B) 1000N (C) 2000N (D) 4000N
1
、问题分析
此题考查穿墙套管的最小弯矩破坏负荷,首先目标锁定在穿墙套管,然后根据要求最小弯矩破坏负荷,进一步把目标锁定在穿墙套管的动稳定性方面。
查找手册规范可找到本题考查内容为:《工业与民用配电设计手册》(第三版)
P213
,表
5-10
中穿墙套管的动稳定公式。
在公式中,除了三相短路峰值(冲击)电流未给出,其它都已经给出,所以接下来是求三相短路峰值(冲击)电流
i
p
。
根据大题目中给出的条件:
在最大运行方式下,
10kV
母线的三相稳态短路电流有效值为
20kA
(回路总电阻小于总电抗的三分之一)。
因此,可在
《工业与民用配电设计手册》(第三版)
P150
中查到:三相短路峰值(冲击)电流
i
p
=2.55
Ik
’’
。
2
、解答过程:
根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)
P150
,
P213
ip=2.55Ik’’=2.55*20=51kA
由FC≤0.6Fph得穿墙套管的弯矩破坏负荷
Fph
≥
FC/0.6=1626.78N
因此
穿墙套管的最小弯矩破坏负荷选
2000N
故答案选【
C
】
----------------------------------------------------------------------------------------
查看更多更详细内容请关注作者微信公众号,微信中搜索:注册电气真题详解或者 gotovic
注册电气真题详解,每日首发于微信公众号: gotovic 。