(1)【背景资料】 某写字楼工程,地下1层,地上10层。当主体结构已基本完成时,施工企业根据工程实际情况,调整了装修施工组织设计文件,编制了装饰工程施工进度网络计划如下图所示,经总监理工程师审核批准后组织实施。 在工程过程中,发生了以下事件: 事件1:工作E原计划6d,由于设计变更改变了主要材料规格与材质,经总监理工程师批准,E工作计划改为9d完成,其他工作与时间执行网络计划。
(1)【背景资料】
某写字楼工程,地下1层,地上10层。当主体结构已基本完成时,施工企业根据工程实际情况,调整了装修施工组织设计文件,编制了装饰工程施工进度网络计划如下图所示,经总监理工程师审核批准后组织实施。
在工程过程中,发生了以下事件:
事件1:工作E原计划6d,由于设计变更改变了主要材料规格与材质,经总监理工程师批准,E工作计划改为9d完成,其他工作与时间执行网络计划。
事件2:1层大厅轻钢龙骨石膏板吊顶,1盏大型水晶灯(重100kg)安装在吊顶工程的主龙骨上。
事件3:由于建设单位急于搬进写字楼办公,要求提前竣工验收,总监理工程师组织建设单位技术人员、施工单位项目经理及设计单位负责人进行了竣工验收。
【问题】
1.指出本装饰工程网络计划的关键线路(工作),计算计划工期。
2.指出本装饰工程实际关键线路(工作),计算实际工期。
3.水晶灯安装是否正确?说明理由。
4.竣工验收是否妥当?说明理由。
参考解析:1.本装饰工程网络计划的关键线路(工作)为B、C、F、G。
计划工期=(2+5+6+4)d=17d。
2.本装饰工程实际关键线路(工作)为B、E、H。
实际工期=(2+9+8)d=19d。
3.水晶灯安装,不正确。
理由:因为安装在吊顶工程主龙骨上的大型水晶灯属于重型灯具(不小于3kg),根据装饰装修工程施工技术规范,重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。
4.竣工验收,不妥当。
理由:单位工程完成后,施工单位首先要依据质量标准、设计图纸等组织有关人员进行自检,并对检查结果进行评定,符合要求后向建设单位提交工程验收报告和完整的质量资料,请建设单位组织验收。
(2)【背景资料】
某建筑工程,在招标与施工阶段发生如下事件:
事件1:招标代理机构提出,评标委员会由7人组成,包括建设单位纪委书记、工会主席,当地招标投标管理办公室主任,以及从评标专家库中随机抽取的4位技术、经济专家。
事件2:建设单位要求招标代理机构在招标文件中明确:投标人应在购买招标文件时提交投标保证金;中标人的投标保证金不予退还;中标人还需提交履约保函,保证金额为合同总额的20%。
事件3:施工中因地震导致施工停工1个月。已建工程部分损坏;现场堆放的价值50万元的工程材料(施工单位负责采购)损毁;部分施工机械损坏,修复费用20万元;现场8人受伤,施工单位承担了全部医疗费用24万元(其中建设单位受伤人员医疗费3万元,施工单位受伤人员医疗费21万元);施工单位修复损坏工程支出10万元。施工单位按合同约定向项目监理机构提交了费用补偿和工程延期申请。
事件4:建设单位采购的大型设备运抵施工现场后,进行了清点移交。施工单位在安装过程中该设备一个部件损坏,经鉴定,部件损坏是由于本身存在质量缺陷。
【问题】
1.指出事件1中评标委员会人员组成的不正确之处,并说明理由。
2.指出事件2中建设单位要求的不妥之处,并说明理由。
3.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201),分析事件3中建设单位和施工单位各自承担哪些经济损失。项目监理机构应批准的费用补偿和工程延期各是多少?
(不考虑工程保险)
4.就施工合同主体关系而言,事件4中设备部件损坏的责任应由谁承担?说明理由。
参考解析:1.事件1中评标委员会人员组成的不正确之处及理由如下。
(1)不正确之处:招标代理机构提出评标委员会的组成。
理由:应由招标人依法组建评标委员会。
(2)不正确之处:评标委员会人员组成中包括当地招标投标管理办公室主任。
理由:评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。
(3)不正确之处:从评标专家库中随机抽取4位技术、经济专家。
理由:技术、经济专家没有达到评标委员会成员总数的2/3,至少为5位技术、经济专家。
(1)不妥之处:投标人应在购买招标文件时提交投标保证金。
理由:应当在投标时提交。
(2)不妥之处:中标人的投标保证金不予退还。
理由:中标人和未中标人的投标保证金都应退还。
(3)不妥之处:履约保函的保证金额为合同总额的20%。
理由:根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号)规定,招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。
3.事件3中建设单位应承担的经济损失:(1)已建工程的损坏;(2)现场堆放的价值50万元的工程材料的损毁;(3)建设单位受伤人员医疗费3万元;(4)修复损坏工程支出10万元。
事件3中施工单位应承担的经济损失:(1)部分施工机械损坏的修复费用20万元;(2)施工单位受伤人员医疗费21万元。
项目监理机构应批准的费用补偿=(50+3+10)万元=63万元。
项目监理机构应批准的工期延期为1个月。
4.就施工合同主体关系而言,事件4中设备部件损坏的责任应由建设单位承担。
理由:施工合同的当事人是建设单位和施工单位,设备供货方不是本合同的当事人。设备运抵施工现场后进行的清点移交,不能解除采购方的质量责任。因此,建设单位应首先就其采购设备的质量对施工单位承担责任,再依据设备采购合同追究供货方的责任。
(3)【背景资料】
某市中心区新建一座商业中心,建筑面积26000m2,地下2层,地上16层,1至3层有裙房,结构形式为钢筋混凝土框架结构,柱网尺寸为8.4m×7.2m,其中2层南侧有通长悬挑露台,悬挑长度为3m。施工现场内有一条10kV高压线从场区东侧穿过,由于该10kV高压线承担周边小区供电任务,在商业中心工程施工期间不能改线迁移。
某施工总承包单位承接了该商业中心工程的施工总承包任务。该施工总承包单位进场后,立即着手进行施工现场平面布置:
(1)在临市区主干道的南侧采用1.6m高的砖砌围墙作围挡;
(2)为节约成本,施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路;
(3)为满足模板加工的需要,搭设了1间50m2的木工加工间,并配置了1只灭火器;
(4)受场地限制在工地北侧布置塔式起重机1台,高压线处于塔式起重机覆盖范围以内。
主体结构施工阶段,为赶在雨季来临之前完成基槽回填土任务,施工总承包单位在露台同条件混凝土试块抗压强度达到设计强度的80%时,拆除了露台下模板支撑。主体结构施工完毕后,发现2层露台根部出现通长裂缝,经设计单位和相关检测鉴定单位认定,该裂缝严重影响到露台的结构安全,必须进行处理,该事故造成直接经济损失8万元。
【问题】
1.指出施工总承包单位施工现场平面布置(1)~(3)事项中的不妥之处,并说明正确做法。
2.在高压线处于塔式起重机覆盖范围以内的情况下,施工总承包单位应如何保证塔式起重机运行安全?
3.完成下表中a、b、c的内容(无需复制表格,在答题卡上按顺序写出答案)。
参考解析:1.施工总承包单位现场平面布置(1)~(3)中的不妥之处及其正确做法如下:
(1)不妥之处:在临市区主干道的南侧采用1.6m高的砖砌围墙作围挡。
正确做法:施工现场必须实施封闭管理,现场出人口应设门卫室,场地四周必须采用封闭围挡,围挡要坚固、整洁、美观,并沿场地四周连续设置。一般路段的围挡高度不得低于1.8m,市区主要路段的围挡高度不得低于2.5m。
(2)不妥之处:施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路。
正确做法:施工现场的主要道路必须进行硬化处理,土方应集中堆放。
(3)不妥之处:一间50m2的木工加工间配置了1只灭火器。
正确做法:临时木料间、油漆间、木工机具间等,每25m2配备1只灭火器;油库、危险品仓库应配备数量与种类匹配的灭火器、高压水泵。
2.在高压线处于塔式起重机覆盖范围内的情况下,施工总承包单位应在塔下设防护架,对塔式起重机设限位器,限制其旋转范围。
3.a为75;b为100;c为100。