请教变电站低压小负荷出线的开关如何选择?
瘸子电工
2016年05月27日 09:42:02
只看楼主

1、电站低压小负荷出线开关是选择熔断器还是限流断路器?2、如果选择限流断路器国产的可以吗?就按照国产断路器样本允通曲线选择吗?

1、电站低压小负荷出线开关是选择熔断器还是限流断路器?
2、如果选择限流断路器国产的可以吗?就按照国产断路器样本允通曲线选择吗?
免费打赏
瘸子电工
2016年05月27日 13:32:50
2楼
我这样做可以吗?按照电流选电缆,电缆截面小于10平方的用熔断器,大于等于10平方的用限流型断路器。
回复
qsy
2016年05月27日 15:29:55
3楼
这个电站低压变压器容量多大?有很大个的所用变?
回复
大同00
2016年05月27日 15:35:38
4楼
熔断器、断路器均可,前提是分断能力满足要求。出线截面不能太小,要满足热稳定要求。
回复
fitman
2016年05月27日 15:37:04
5楼
对于变电站内的小负荷开关,一般考虑他的分断能力,这个由变压器的参数所决定。如果不是经常操作的,用熔断器较好。
回复
qsy
2016年05月27日 15:44:31
6楼
印象中 1000的变压器,0.02秒分断不限流,16平方的PVC电缆有10米以上即可,10平方的PVC电缆有13米以上即可。。。。。。。。。
回复
qq_1464228282591
2016年05月28日 17:30:51
7楼
谢谢楼主分享!
回复

相关推荐