地下室VRV系统新风系统
厦门1988
厦门1988 Lv.2
2016年05月25日 19:12:10
来自于中央空调
只看楼主

请教个问题,现有一个地下室,办公功能,做VRV系统,因为都是暗房间,所以得考虑排风(兼排烟),机械送风,想请问下,还需要做新风系统吗?可以考虑送风就当成新风吗?冷负荷由室内机承当,如果考虑新风,不就是需要排风机房,送风机房,和新风机房3个机房吗?(甲方要求所有设备使用机房隔音),而且风管管路有3套,分别排风送风新风,比较麻烦。最主要的问题是做空调的房间很少,这样3机房+室外机位感觉不划算。

请教个问题,现有一个地下室,办公功能,做VRV系统,因为都是暗房间,所以得考虑排风(兼排烟),机械送风,想请问下,还需要做新风系统吗?可以考虑送风就当成新风吗?冷负荷由室内机承当,如果考虑新风,不就是需要排风机房,送风机房,和新风机房3个机房吗?(甲方要求所有设备使用机房隔音),而且风管管路有3套,分别排风送风新风,比较麻烦。最主要的问题是做空调的房间很少,这样3机房+室外机位感觉不划算。
免费打赏
厦门1988
2016年05月25日 19:15:17
2楼
顶下,求大神赐教
回复
厦门1988
2016年05月25日 20:27:46
3楼
DINGXIAA A A
回复
厦门1988
2016年05月26日 08:13:45
4楼
顶下啊
回复
soppin87
2016年05月28日 14:55:50
5楼
VRV系统你是使用多末端吧?每个末端都要放机房里面隔音吗?
若果不是,末端就在房间里进行回风冷却啊。
新风另外走风管
回复
真如居士
2016年05月30日 16:08:20
6楼
这样:1 VRV承担室内负荷 2 设置新风机组(兼做排烟补风) 3 设置排风(兼做排烟)
回复

相关推荐

APP内打开