大题目: 某 110/10kV 变电所,变压器容量为 2×25MVA ,两台变压器一台工作一台备用,变电所的计算负荷为 17000kVA ,变压器采用室外布置, 10kV 设备采用室内布置。变电所所在地海拔高度为 2000m ,户外设备运行的环境温度为 -25~45 ℃,且冬季时有冰雪天气,在最大运行方式下 10kV 母线的三相稳态短路电流有效值为 20kA (回路总电阻小于总电抗的三分之一),请回答下列问题。
大题目:
某
110/10kV
变电所,变压器容量为
2×25MVA
,两台变压器一台工作一台备用,变电所的计算负荷为
17000kVA
,变压器采用室外布置,
10kV
设备采用室内布置。变电所所在地海拔高度为
2000m
,户外设备运行的环境温度为
-25~45
℃,且冬季时有冰雪天气,在最大运行方式下
10kV
母线的三相稳态短路电流有效值为
20kA
(回路总电阻小于总电抗的三分之一),请回答下列问题。
第
4
题.
110/10kV
变电所
10kV
出线经穿墙套管引入室内,试确定穿墙套管的额定电压、额定电流宜为下列哪组数值?
(
)
(A) 20kV, 1600A (B) 20kV, 1000A
(C) 10kV, 1600A
(D) 10kV, 1000A
1
、问题分析
此题为穿墙套管的额定电压和额定电流的选择,应根据所在回路的系统最高电压和回路的最大持续工作电流选择。具体参见《工业与民用配电设计手册》(第三版)P200、P201,以及《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222-2005第21.0.4条:发电厂与变电所的(3~20kV)屋外支柱绝缘子和穿墙套管,当有冰雪时,宜采用高一级电压的产品。
在本题中,大题目已经给出了,冬季时有冰雪天气,因此穿墙套管的额定电压宜采用高一级的电压。系统电压为10kV,因此选择20kV。穿墙套管的额定电流可根据变压器的容量确定。
2
、解答过程:
根据《导体和电器选择设计技术规定》
DL/T 5222-2005
第
21.0.4
条:发电厂与变电所的(
3~20kV
)屋外支柱绝缘子和穿墙套管,当有冰雪时,宜采用高一级电压的产品。因此,穿墙套管的额定电压选用
20kV
根据变压器的容量确定穿墙套管的额定电流
因此
穿墙套管的额定电流应选
1600A
故答案选【
A
】
---------------------------------------------------------------------------------------------
查看更多更详细内容请关注作者微信公众号,微信中搜索:注册电气真题详解或者 gotovic
注册电气真题详解,每日首发于微信公众号: gotovic 。