亲人家买了一个商品楼是二楼,一楼是商铺另外独立排水的,整栋楼高十三层,有十三户人使用的公用排污管,110直径的PVC管。如图所示。排污管旁有一条空气管,接通在沉池排水口上一点处。我想问下图中A至C处的高差,还有A至B的距离和坡度有什么讲究吗?
如果楼主的图没有画错的话,这个做法违反规范要求了,二层的排水支管不能直接接入立管,应该在B点以下0.6米接入立管。具体见GB50015——2003(2009年版)第4.3.12条
回复
15楼
如果楼主的图没有画错的话,这个做法违反规范要求了,二层的排水支管不能直接接入立管,应该在B点以下0.6米接入立管。具体见GB50015——2003(2009年版)第4.3.12条
回复
16楼
写得很好,收藏
回复
17楼
本管段需要加固,距离越短越好,不影响一层吊顶。水平坡度不必太纠结,千分之十左右就算大的。
回复
18楼
点到C点应该属于底商吧,一般这个距离越短越好,为了底商吊顶吊顶尽量高。A点到B点有坡度就好了满足自然排水。注意管道立管和支管之间的弯头用45°的就好了
回复
19楼
立管上接了12层排水管,根据规范ac“按最小安装尺寸确定”,不过ac最好要有一定就距离≥0.75为好。ab越短越好坡度满足规范即可。
回复
20楼
二楼的排水管这样接风险很大,建议连接在水平衡干管上,同时满足连接点距立管底部下游水平距离不得小于 1.5m 。
回复
21楼
二楼单独排更好
回复