水泵共用吸水管用同心大小头连接贯通,这样施工是正确?会不会形成气囊?

水泵共用吸水管用同心大小头连接贯通,这样施工是正确?会不会形成气囊?

IMG_20160416_161653.jpg


IMG_20160416_161624.jpg

免费打赏
老谭
2016年05月28日 13:13:31
2楼
会有气囊产生,可以在总母管上增设一个自动排气阀。
回复
dfj898
2016年05月29日 10:19:37
3楼
吸水管变径时应管顶平接,即用偏心异径管变径。照片上这样接不妥。
回复
lichangan1000
2016年05月29日 12:43:51
4楼
过滤器,如何清掏。都到地面啦。管顶平接。
回复
pan.le
2016年05月31日 16:33:46
5楼
dfj898 发表于 2016-5-29 10:19 吸水管变径时应管顶平接,即用偏心异径管变径。照片上这样接不妥。同意楼上管点,那像这样该如何改进最好?是加自动排气阀么?如果是应该在哪里加?
回复
pan.le
2016年05月31日 16:34:15
6楼
老谭 发表于 2016-5-28 13:13 会有气囊产生,可以在总母管上增设一个自动排气阀。应该在哪里加为好?
回复
lichangan1000
2016年06月01日 13:43:05
7楼
看看泵与泵站教科书,哪有吸水管设排气阀这一说。