本帖最后由 guogong1818 于 2016-5-23 16:37 编辑 北京某项目,筏板基础。地基承载力修正时,按抗浮水位考虑,有水的范围,土的容重取浮容重,计算结果是地基承载力不满足要求。问题:按抗浮水位考虑时,基底是承受水浮力的,此水浮力是否可考虑?基底向下的力=主楼自重+顶板覆土,基底向上的力=基底反力+水浮力。考虑水浮力的话,地基反力会变小,地基承载力满足要求。查了一些资料,都是说基础底板及地下室外墙的承载力验算如何取水位(近3~5年或抗浮水位),对此混凝土构件的计算,去较高的水位来验算,可以理解。地基承载力修正一般都按长期荷载考虑修正,此时的地下水位如何取?
北京某项目,筏板基础。地基承载力修正时,按抗浮水位考虑,有水的范围,土的容重取浮容重,计算结果是地基承载力不满足要求。
问题:按抗浮水位考虑时,基底是承受水浮力的,此水浮力是否可考虑?
基底向下的力=主楼自重+顶板覆土,基底向上的力=基底反力+水浮力。
考虑水浮力的话,地基反力会变小,地基承载力满足要求。
查了一些资料,都是说基础底板及地下室外墙的承载力验算如何取水位(近3~5年或抗浮水位),对此混凝土构件的计算,去较高的水位来验算,可以理解。地基承载力修正一般都按长期荷载考虑修正,此时的地下水位如何取?
查了一下上海的地基规范,基底反力是可以扣除水浮力的。
请各位高手指教,地基承载力修正时地下水位如何取?什么条件下可以扣除基底水浮力?