小弟毕业设计是一个酒店多联机设计,酒店不是正规的四四方方。
芒鞋
芒鞋 Lv.2
2016年05月23日 13:31:17
来自于中央空调
只看楼主

酒店总共六层,南边是四层,北边是两层,然后东边是斜的,朝向是东北但不是正东北。1.我做的多联机配室外机的时候是分层配置一个组合的模块,还是北边的两层或者一层用一组外机,南边用一组外机,东北用一组外机?2.多联机设计中是外机数量越少,单个外机的制冷量越大越好吗? 不知道我说的清楚吗?图也传不上去。

酒店总共六层,南边是四层,北边是两层,然后东边是斜的,朝向是东北但不是正东北。
1.我做的多联机配室外机的时候是分层配置一个组合的模块,还是北边的两层或者一层用一组外机,南边用一组外机,东北用一组外机?
2.多联机设计中是外机数量越少,单个外机的制冷量越大越好吗?
不知道我说的清楚吗?图也传不上去。
免费打赏
芒鞋
2016年05月23日 13:32:57
2楼
初步方案是一二层用了一个56P的组合外机,但是发现配管的时候第一个分歧管到最远的室外机距离太长。
回复
图图匠
2016年05月24日 10:08:33
3楼
图纸用云盘上传,附上链接、密码
回复
nageshijie
2016年07月11日 11:13:57
4楼
来看看
回复
乐天
2016年07月11日 11:28:07
5楼
毕设画多联机能达到毕业要求么:lol
回复
qiuzhen23
2016年07月12日 08:32:24
6楼
建议一层一套系统,这样最大负荷不会出现在同一时间,室外机负荷可适当减小