关于消防合用泵房及合用水池问题
pan.le
pan.le Lv.4
2016年05月22日 16:22:35
只看楼主

消防泵房和生活泵房是否可以合用?消防水池和生活水池是否可以合用?如果能合用的话需要注意什么?如果不能合用的话是考虑那些因素?求大神解答!

消防泵房和生活泵房是否可以合用?消防水池和生活水池是否可以合用?如果能合用的话需要注意什么?如果不能合用的话是考虑那些因素?求大神解答!
貌似很忙
2016年05月23日 15:55:40
2楼
可以合用,按照消防泵房的疏散要求设计,参考防火规范2014。水池也可以合用,参考GB50974-2015第4.3.8条及条文解释。
回复
waterwold
2016年05月23日 15:58:34
3楼
消防泵房设备与线路都是专门设置的,泵房合建,特别是要成环的话管路太多不方便设置,所以不提倡合用。建筑的生活水池和消防水池是需要单独设置,小区的可以合用,但有保证消防用水不被他用的措施,水质更新不大于48h最好
回复
pan.le
2016年05月23日 16:55:52
4楼
shuigongqiji 发表于 2016-5-23 15:58 消防泵房设备与线路都是专门设置的,泵房合建,特别是要成环的话管路太多不方便设置,所以不提倡合用。建筑 …我查了了消规和建水规没有找到说建筑物生活水池和消防水池不能合建的规定呀。
回复
waterwold
2016年05月23日 17:09:22
5楼
pan.le 发表于 2016-5-23 16:55 我查了了消规和建水规没有找到说建筑物生活水池和消防水池不能合建的规定呀。哎呀,好像是我的错,3.2.8 供单体建筑的生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置。
回复
waterwold
2016年05月23日 17:09:30
6楼
pan.le 发表于 2016-5-23 16:55 我查了了消规和建水规没有找到说建筑物生活水池和消防水池不能合建的规定呀。哎呀,好像是我的错,3.2.8 供单体建筑的生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置。
回复
pan.le
2016年05月24日 14:15:34
7楼
shuigongqiji 发表于 2016-5-23 17:09 哎呀,好像是我的错,3.2.8 供单体建筑的生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置。完美解答了我的困惑,谢谢
回复
hong103
2016年05月24日 14:49:33
8楼
3.2.8 供单体建筑的生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置。
回复
当时明月照云归
2016年05月24日 15:14:29
9楼
pan.le 发表于 2016-5-24 14:15 完美解答了我的困惑,谢谢3.2.8 供单体建筑的生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置。3.2.8A 当小区的生活贮水量大于消防贮水量,小区的生活水池与消防水池可合并设置,合并贮水池有效容积贮水设计更新周期不得大于48h时。3.2.8 本条局部修订只局限于供单体建筑生活水箱(池)与消防水箱(池)必须分开设置。3.2.8A 本条为新增条文。规定了小区生活贮水池与消防贮水池合并设置的条件,两个条件必须同时满足方能合并。小区生活贮水池有效容积按本规范第3.7.2条第1款的要求确定。再学习一下吧。。。
回复
沙漏不漏沙
2016年05月24日 15:21:16
10楼
版主严谨,正解。
回复
浪尽天涯
2016年05月26日 14:58:17
11楼
可以合并在一个建筑在一起安装,但是消防水池和生活水池是不能共用的