关于消防合用泵房及合用水池问题
pan.le
pan.le Lv.4
2016年05月22日 16:22:35
只看楼主

消防泵房和生活泵房是否可以合用?消防水池和生活水池是否可以合用?如果能合用的话需要注意什么?如果不能合用的话是考虑那些因素?求大神解答!

消防泵房和生活泵房是否可以合用?消防水池和生活水池是否可以合用?如果能合用的话需要注意什么?如果不能合用的话是考虑那些因素?求大神解答!
免费打赏
pan.le
2016年05月27日 14:14:39
12楼
浪尽天涯 发表于 2016-5-26 14:58 可以合并在一个建筑在一起安装,但是消防水池和生活水池是不能共用的是的,合在容易被图审提意见