一时心血来潮,想给自己门店弄一套节能的空调系统,参考地源热泵地埋管换热原理,我请人打了一口115米井深的竖井,浙江地区,地下水温18.5度,单U埋管,估算每米井深70W,换热量8KW。门店面积40平方,夏季室内温度33-35度,室内采用FP-204WA明装风机盘管一台,循环泵流量为26L/min,管内流速0.6m/秒。不知道能不能达到30度左右的室内温度.....
我这里的机房,在80年代处期,还采用抽地下水,通过喷淋,吹风,给机房降温,
后来就抽不上来了,改用两台LH48空调。R12制冷剂
用地下水降温,涉及换热面积,流量,进出水温差,风量。
结果如何,还请楼主及时通报
回复
3楼
运行一年后记得分享哈:lol
回复
4楼
水温18.5度,这个温度用来降温是不是有点高呀?
打这口井花了多少钱?我觉得折腾这个不如就装个效率高点的空调算了。
回复
5楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-5-23 14:51 编辑
你这个风机盘管是用于水系统,
能否提供相应的技术参数来分析一下
查找到如下参数:
制冷能力测定条件:干球27℃,温球19.5℃,进水温度7℃,温差5℃;
你这是进水温度18.5度,与进风温差过小,效果可就差远了
也就是换热面积可能太小了
回复
6楼
可以采用我们家双向热力膨胀阀 性能高 价格低廉
回复
7楼
楼主,等你用一个夏季后,分享一下你的经验
回复
8楼
小手一抖,金币带走
回复
9楼
期待使用效果,期待使用参数。
回复
10楼
如果使用地埋管,通过塑料管换热一定不行。使用地下水,水温超过16度后,除温能力大减,效果很差,水温低时还好点。节不了多少钱。
回复
11楼
弱弱的问问,这需要多少的成本呢?
回复