来源:空调制冷网
1、制冷系统中的温度概念 蒸发温度(te):指液态制冷剂在蒸发器内部转变为气态的温度。例如,空调机组的te通常设定在5至7摄氏度之间,以实现最佳的蒸发效果。如果维修后的空调机组无法达到这一温度范围,则需要调整膨胀阀,并检查压缩机的吸气压力,以确保机组能够按照设计要求运行。 冷凝温度(tc):制冷剂的 过热蒸汽 在冷凝器中释放热量并凝结成液体时的温度。冷凝温度的准确值同样依赖于冷凝压力的测量结果,通过查阅制冷剂的热力学性质表来确定。较高的冷凝温度不仅会导致冷凝压力的上升,还可能增加机组的负荷,导致电机过载,制冷效率下降,能耗增加。
1、制冷系统中的温度概念
蒸发温度(te):指液态制冷剂在蒸发器内部转变为气态的温度。排气温度(td):指的是压缩机排气口处的温度,包括排气口连接管的温度。排气温度的监控通常需要专门的测温设备,但在小型系统中可能未配备此类设施。排气温度受到吸气温度和冷凝温度的影响,因此控制这两个参数对于保持稳定的排气温度至关重要。
吸气温度(ts):即压缩机吸气连接管内的气体温度。尽管小型机组通常不具备吸气温度的测量装置,但在维护调试期间,可以通过手感初步判断吸气温度是否合理。对于空调机组而言,理想的吸气温度约为15摄氏度,过高的吸气温度将影响制冷效果。
2. 吸气压力变化对制冷系统的影响
吸气压力与蒸发温度和制冷剂流量密切相关。对于采用膨胀阀的系统,吸气压力受膨胀阀开度、制冷剂填充量、压缩机效率及负载大小等因素的影响。而在使用毛细管的系统中,吸气压力则更多地取决于冷凝压力、制冷量、压缩机效率及负载大小。因此,在制冷系统的维护过程中,安装吸气压力表是非常必要的,它有助于识别系统故障。
吸气压力低的因素:可能导致吸气压力低于正常值的原因包括制冷能力不足、冷负荷较小、膨胀阀开度不足、冷凝压力较低(毛细管系统)以及过滤器堵塞等。
吸气压力高的因素:吸气压力高于正常值的情况可能由制冷剂过多、冷负荷大、膨胀阀开度过大、冷凝压力高(毛细管系统)或压缩机效率低下等原因引起。
3. 排气(冷凝)压力变化对制冷系统的影响
排气压力与冷凝温度呈正相关,而冷凝温度则受冷却介质的流量和温度、制冷剂流入量、冷负荷等因素的影响。在对制冷系统进行检查时,应在排气管位置安装排气压力表,以便于收集故障分析所需的数据。
排气压力高的因素:当排气压力超过正常范围时,可能是因为冷却介质流量小、冷却介质温度高、制冷剂充注过多、冷负荷大或膨胀阀开度过大等原因造成的。这些问题会导致系统循环流量增加,冷凝热负荷加大,从而使得冷凝温度和排气压力上升。
排气压力低的因素:排气压力低于正常值可能源于压缩机效率低、制冷剂不足、冷负荷小、膨胀阀开度小、过滤器堵塞或冷却介质温度低等原因。这些因素会导致制冷流量下降,冷凝负荷减小,进而使冷凝温度和排气压力下降。
4. 吸气温度与排气温度的关系
系统中的排气温度与吸气温度紧密相关。吸气温度的升高会导致排气温度的提升,反之亦然。理解这两者之间的关系对于优化制冷系统的运行至关重要。
5. 压缩冷凝机组 相关温度变化对制冷系统的影响
压缩冷凝机组各部件的温度应当维持在一个合理的范围内,超出这一范围可能意味着存在故障或调整不当。虽然这些温度点难以用温度计精确测量,但可以通过手感大致判断是否正常。
排气温度的影响:夏季时,压缩机的排气温度较高,通常不应超过150摄氏度。过高的排气温度可能是由于吸气温度过高或冷凝温度过高引起的,而过低的排气温度则表明吸气温度过低或系统中的制冷剂量不足。
机壳温度变化对压缩机和制冷系统的影响:全封闭 往复活塞压缩机 的机壳温度分布可以分为上下两部分,上部受吸气蒸汽影响温度较低,下部则因电动机发热和冷冻油带走的摩擦热量而温度较高。机壳温度异常升高或降低都可能影响压缩机的性能和使用寿命。
冷凝器的温度状况:正常情况下,冷凝器前端的 散热管 应非常热,而后端的温度逐渐降低。不正常的温度分布可能指示着制冷剂不足、冷凝器散热不良等问题。 其他部件的温度状况: 包括贮液器、液体管、过滤器、吸气管等,它们的温度变化同样能反映出系统的工作状态。
6. 环境温度的影响
室外机组的环境温度要求:根据国家标准,室外机组在环境温度不超过35摄氏度时应能正常工作并满足铭牌上的制冷量等技术指标。环境温度在35至43摄氏度之间时,虽然机组仍可运行,但制冷效率会受到影响。当环境温度超过43摄氏度时,机组可能会因为过载而自动停机。
室内空调气温的要求:为了保证空调系统的长期稳定运行,建议室内温度保持在30摄氏度以下。过高的室内温度不仅会增加空调的负担,还可能导致系统过载停机。
热泵系统与单冷系统的比较:热泵系统与单冷系统在高温环境下的表现相似,主要区别在于热泵系统需要额外检查四通换向阀的工作状态,以确保系统能够顺利切换工作模式。