公司有2台1T/H的燃气(天然气)锅炉,放于主厂房内,主厂房高度为16米,锅炉放于一楼,烟囱出外墙后向上只有1米,烟囱是紧贴着外墙的,每当风大往墙上吹时,锅炉会异常停机,应是排气不畅所致,如何改善?谢谢!
公司有2台1T/H的燃气(天然气)锅炉,放于主厂房内,主厂房高度为16米,锅炉放于一楼,烟囱出外墙后向上只有1米,烟囱是紧贴着外墙的,每当风大往墙上吹时,锅炉会异常停机,应是排气不畅所致,如何改善?谢谢!
2楼
图片中右边这台(烟囱是圆形的)经常在风大时停机。
回复
3楼
这个高度本身就有问题,至少高出屋面1米吧
实在不想加高的话加个避风风帽也许会好些
回复
4楼
本帖最后由 xue31974 于 2016-5-24 10:54 编辑
这个高度本身就有问题,8米以上或至少高出屋面1米吧
实在不想加高的话加个避风风帽也许会好些
回复
5楼
高度问题就不说了,另外你是紧贴墙壁没有固定装置,另外你锅炉是常压锅炉不知道你的那个楼是不是专门锅炉房,根据规范锅炉房不能放在或贴邻有人元活动活居住的尝试加能停留的位置。你烟筒左侧那个白色的是什么东西
回复
6楼
学习了,谢谢
回复
7楼
我觉得方案二更合理。
回复
8楼
楼上说的对
回复
9楼
王校长丶 发表于 2016-8-19 09:29 我觉得方案二更合理。已在3个多月前进行了改造,把烟囱加到屋顶,现使用很好!
回复
10楼
我觉得方案二更合理。
回复