燃气锅炉安全节能选型方式及改造案例
co1456280860158
2016年03月04日 11:19:39
来自于采暖供热
只看楼主

医院、宾馆、办公楼等公共建筑如何选用锅炉既安全又节能?煤改气锅炉如何选型最合理、达到最佳的节能效果?本文是作者多年实践经验,经过数百个新建、改造工程验证得出的选型思路,实现燃气锅炉安全节能选型,供大家参考。一、公共建筑供热特点分析公共建筑供热主要用途有:1、中央空调采暖:根据浙江省能源价格,我省大部分建筑采用水冷电制冷机组+燃气锅炉采暖方式。冬季采暖供回水温度60/50℃,通过水系统循环将热量带到室内。

医院、宾馆、办公楼等公共建筑如何选用锅炉既安全又节能?煤改气锅炉如何选型最合理、达到最佳的节能效果?本文是作者多年实践经验,经过数百个新建、改造工程验证得出的选型思路,实现燃气锅炉安全节能选型,供大家参考。

一、公共建筑供热特点分析

公共建筑供热主要用途有:

1、中央空调采暖:根据浙江省能源价格,我省大部分建筑采用水冷电制冷机组+燃气锅炉采暖方式。冬季采暖供回水温度60/50℃,通过水系统循环将热量带到室内。

2、生活热水供应:客房、厨房等需要供生活热水,供水温度为60℃。

3、蒸汽:蒸汽主要用于洗衣房和厨房用,医院还需要蒸汽消毒。

对浙江省部分酒店、医院用能统计,采暖及卫生热水占到总能耗的80%,洗衣房(消毒等)蒸汽用能占20%。也就是说,80%的能源是用来制取热水的,20%的能源是用于产生蒸汽的。



二、常规锅炉选型方式及能耗分析

如上图,常规的锅炉选型方式都是选用2-3台燃气蒸汽锅炉,通过汽水板式换热器换热制取空调热水;通过容积式换热器换热制取生活热水,而厨房和洗衣房用蒸汽则由蒸汽锅炉直供。

有些煤锅炉改造工程就简单地把原来的燃煤蒸汽锅炉改成燃气蒸汽锅炉。看似改造过程简单,但改造后能耗巨大。

这种供热系统能耗大的主要原因在于:

1、有80%的能量是锅炉加热成高温蒸汽后再通过换热器二次换热成60℃的热水(供采暖及生活热水),整个换热过程热损失大;

2、蒸汽锅炉排烟温度高达200多℃,锅炉本身效率低;

3、非采暖季存在大马拉小车现象;

这种供热系统能耗大、运行成本高;而且蒸汽锅炉属于特种设备,存在安全隐患大、需要多个专职管理人员。

按我省天然气气价格,正常情况下改造后燃气成本会比燃煤成本高出1-2倍。

三、节能锅炉选型方式

对于类似这样的公共建筑供热系统,浙江力聚结合十多年的锅炉使用经验,总结了一套“真空热水锅炉+蒸汽发生器”的标准改造办法,能为用户实现煤改气后最大程度降低运行成本、降低管理成本。


采用力聚燃气真空热水机组直供采暖及卫生热水,中间不需要任何换热器,系统效率提高20-30%。免检验蒸汽发生器供应厨房及洗衣房蒸汽,避免大马拉小车现象。这样改造后燃气成本比燃煤成本高50%,比直接改造成燃气蒸汽锅炉节能30%。

另外,真空热水机组及蒸汽发生器均不存在爆炸风险,不属于锅炉特种设备,不需要报批和年检,不需要专职司炉工,维修费用低,大大方便了用户的日常管理工作。

四、蒸汽锅炉节能改造案例


杭州维景国际大酒店

酒店位于杭州市平海路,五星级标准,客房366间,面积3.6万m2。

原来使用英国考克兰的6.3T/H两台燃气蒸汽锅炉,一用一备,采暖通过地下室的浮动盘管换热器换热供应,生活热水通过附楼四楼的容积式换热器供应。一年用天然气70万m3。全年平均每天耗气2000 m3左右,春秋季耗气每天1100 m3(主要供洗衣房和厨房蒸汽)。

锅炉改造方案:

锅炉节能改造2014年夏季完成。根据项目情况和采暖、卫生热水负荷计算,取消原有的蒸汽锅炉和采暖换热机组;容积式换热器改成承压热水箱。采暖配置一台力聚高效冷凝式燃气真空机组ZRQ-120N-L(1.4MW);生活热水配置一台力聚燃气真空热水机组ZRQ-80WW(0.9MW)。另外配置一台三回路真空热水机组ZRQ-120NWW兼顾采暖和生活热水的供热备用。厨房和洗衣房选用2台0.6吨力聚免报批、免监检燃气蒸汽发生器。

改造投资费用:180万元,改造后每年节省燃气成本90万元(另可节省司炉工4名),投资回报期:180÷90=2.0年。



免费打赏
wangxueleiyy
2016年03月04日 15:55:37
2楼
谢谢楼主的资料
回复

相关推荐

APP内打开