屋顶上的常(负)压燃气锅炉
lsy207207
lsy207207 Lv.7
2015年07月19日 07:59:40
来自于建筑规范
只看楼主

从13J811-1第5-33的附图看GB50016-2014第5.4.12(强条),布置在民用建筑内的锅炉房需满足规定:设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m。请问常压燃气锅炉设置在屋面时,必须设置锅炉房吗?

从13J811-1第5-33的附图看GB50016-2014第5.4.12(强条),布置在民用建筑内的锅炉房需满足规定:设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m。请问常压燃气锅炉设置在屋面时,必须设置锅炉房吗?
免费打赏
真仙
2015年07月19日 09:27:01
2楼
这个还是要做锅炉房的。除了防火规范,还有技术措施以及锅炉房设计规范的要求。
回复
蓝天飞翔
2015年07月20日 12:15:12
3楼
同意“真仙”意见。
回复
ymxl2011
2015年07月24日 13:57:08
4楼
谢谢分享,很有帮助,赞了。。。
回复
龙行天下520
2015年07月24日 15:44:14
5楼
感谢楼主分享,学习学习!