求教一个问题:今天审图,为何供电部门要求高低压不能同一配电房。有什么规章吗?
qq_1429920039675
2016年05月19日 21:33:59
只看楼主

求教一个问题:今天审图,为何供电部门要求高低压不能

求教一个问题:今天审图,为何供电部门要求高低压不能
免费打赏
浪尽天涯
2016年05月20日 08:06:59
2楼
有这么回事:handshake
回复
qq359879362
2016年05月20日 08:57:26
3楼
地方供电局往往有一套更严格于规范的标准
回复
electricity
2016年05月20日 09:00:21
4楼
规范没有,他们胡说而已,什么狗屁供电局。。。
回复
scat2010
2016年05月20日 21:53:47
5楼
老规范上有不得多于6台高压柜的说法,新规范上取消了。改成非充油的高、低压配电装置和非油浸型的电力变压器,可设置在同一房间内了。可能有些地方标准和行业规范里还按老规范实施没更新
回复
明太祖
2016年05月21日 12:23:31
6楼
浪尽天涯 发表于 2016-5-20 08:06 有这么回事严格于规范的标准
回复
jiqing50200
2016年05月23日 09:29:07
7楼
主要是怕有些施工共用接地,高电压接地危险电压窜入低压系统引起事故吧,低压是事故率最高的,容易引起高压连锁事故,扩大停电范围等等
回复
zz8269
2016年05月23日 09:37:39
8楼
如果是地方供电部门提出这样的要求也无可厚非,出于安全考虑,高低压设备不同室也是合适的,供电部门的变电站、配电站都是高低压分开放置的。
回复
qq_1429920039675
2016年05月24日 22:59:52
9楼
zz8269 发表于 2016-5-23 09:37 如果是地方供电部门提出这样的要求也无可厚非,出于安全考虑,高低压设备不同室也是合适的,供电部门的变电 …谢谢。。。。今天问了下 就是想您所说的这样,出于安全考虑!其实我觉得这个东西还是看人来定!
回复
qq_1429920039675
2016年05月24日 23:00:30
10楼
zz8269 发表于 2016-5-23 09:37 如果是地方供电部门提出这样的要求也无可厚非,出于安全考虑,高低压设备不同室也是合适的,供电部门的变电 …对的,今天问清楚了就是以安全为前提。。。
回复
qq_1429920039675
2016年05月24日 23:00:48
11楼
jiqing50200 发表于 2016-5-23 09:29 主要是怕有些施工共用接地,高电压接地危险电压窜入低压系统引起事故吧,低压是事故率最高的,容易引起高压 …感谢!现在清楚了