求助,“电缆桥架水平安装的支架间距为1-3米”来自哪个规范,GB 50168-2006 《电缆线路施工及验收规范》中没有找到
求助,“电缆桥架水平安装的支架间距为1-3米”来自哪个规范,GB 50168-2006 《电缆线路施工及验收规范》中没有找到
2楼
图集中,04D701-3
回复
3楼
(04D701-3)电缆桥架安装
回复
4楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
8.5.9
金属线槽敷设时,宜在下列部位设置吊架或支架:
1.直线段不大于2m及线槽接头处;
2.线槽首端、终端及进出接线盒0.5m处;
3.线槽转角处。
8.10.4
电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑。跨距宜为1.5-3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。
回复
5楼
8.10.4
电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑。跨距宜为1.5-3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。
回复
6楼
路过............看看再说!
回复
7楼
我是楼主,谢谢各位的热情回复,我目前设计的是电力配电,不执行民用规范,请问有工业或电力方面的相关规范要求吗?
回复
8楼
主要是在施电缆时人员需要在桥架上操作走动的.一般桥架每节都是在2米左右的.
回复
9楼
按桥架型号对应的制造技术要求来,普通桥架一般都设计成 一节2米,每2m一个托臂。大跨距桥架也常见每4m或每6m一个托臂的。
回复
10楼
建筑安装工程施工图集
回复