电缆桥架的支架间距
raifacn
raifacn Lv.4
2016年05月19日 14:46:19
只看楼主

求助,“电缆桥架水平安装的支架间距为1-3米”来自哪个规范,GB 50168-2006 《电缆线路施工及验收规范》中没有找到

求助,“电缆桥架水平安装的支架间距为1-3米”来自哪个规范,GB 50168-2006 《电缆线路施工及验收规范》中没有找到
免费打赏
magiln
2016年05月19日 16:18:49
2楼
图集中,04D701-3

cof1702457942868:图集里没有啊,具体在第几页?

回复
悠哉悠哉悠哉
2016年05月19日 17:55:18
3楼
(04D701-3)电缆桥架安装
回复
dianqipanli
2016年05月19日 21:41:21
4楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
8.5.9
金属线槽敷设时,宜在下列部位设置吊架或支架:
1.直线段不大于2m及线槽接头处;
2.线槽首端、终端及进出接线盒0.5m处;
3.线槽转角处。
8.10.4
电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑。跨距宜为1.5-3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。
回复
cmb178
2016年05月20日 05:28:47
5楼
8.10.4
电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑。跨距宜为1.5-3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。
回复
放水发电
2016年05月20日 08:44:56
6楼
路过............看看再说!
回复
raifacn
2016年05月20日 09:39:42
7楼
我是楼主,谢谢各位的热情回复,我目前设计的是电力配电,不执行民用规范,请问有工业或电力方面的相关规范要求吗?
回复
小林电气
2016年05月20日 11:08:37
8楼
主要是在施电缆时人员需要在桥架上操作走动的.一般桥架每节都是在2米左右的.
回复
qsy
2016年05月20日 14:58:54
9楼
按桥架型号对应的制造技术要求来,普通桥架一般都设计成 一节2米,每2m一个托臂。大跨距桥架也常见每4m或每6m一个托臂的。
回复
123阿甘
2016年08月15日 15:50:32
10楼
建筑安装工程施工图集
回复
123阿甘
2016年08月17日 09:17:06
11楼
回复

相关推荐

APP内打开