屋檐挑板超高是否属于高大的模板支架?
江南甸
江南甸 Lv.12
2016年05月18日 09:43:34
来自于建筑施工
只看楼主

一栋14层的楼房,现浇砼屋檐高度达到48米、悬挑外伸长度2.2米。拟计划采用悬挑槽钢或工字钢的方法作为模板支架。 按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》附件2的规定,模板支架搭设高度8米及以上时,界定为“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”。而本屋檐模板支架采用的是悬挑支架方法,支架实际搭设高度并没有达到8米高,只是悬空高度超过8米。这种情况下,是否属于“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程

一栋14层的楼房,现浇砼屋檐高度达到48米、悬挑外伸长度2.2米。拟计划采用悬挑槽钢或工字钢的方法作为模板支架。
按照 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》附件2的规定,模板支架搭设高度8米及以上时,界定为“超过一定规模的 危险性较大的分部分项工程”。而本屋檐模板支架采用的是悬挑支架方法,支架实际搭设高度并没有达到8米高,只是悬空高度超过8米。这种情况下,是否属于 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程 ”?
zhgm73
2016年05月18日 10:19:29
2楼
高大模板支架所指的高应是指支架体系自身的高度,所以跟檐板标高没有直接联系。但是悬挑支撑模板为非常规的,即便是未达到高大模板支架的标准,仍需要按危险性较大的分部分项工程对待,要求编制专项方案和组织施工验收和使用。
回复
劳武
2016年05月18日 11:09:39
3楼
危险性较大的分部分项工程范围

 五、脚手架工程

  (一)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。
  (二)附着式整体和分片提升脚手架工程。
  (三)悬挑式脚手架工程。
  (四)吊篮脚手架工程。
  (五)自制卸料平台、移动操作平台工程。
  (六)新型及异型脚手架工程。


回复
江南甸
2016年05月18日 17:39:01
4楼
zhgm73 发表于 2016-5-18 10:19 高大模板支架所指的高应是指支架体系自身的高度,所以跟檐板标高没有直接联系。但是悬挑支撑模板为非常规的 …谢谢!说的有道理。
回复
江南甸
2016年05月18日 17:42:42
5楼
劳武 发表于 2016-5-18 11:09 危险性较大的分部分项工程范围 五、脚手架工程本人清楚悬挑架属于“危险性较大的分部分项工程”,这种工程只做专项方案,不必专家论证。但本人的意思这种情况下,是否属于“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”?如果是,就必须经过专家论证。
回复
co1460293238937
2016年05月18日 21:12:08
6楼
我们项目跟你项目是一样的情况。我觉得这个“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”区分标准里面有这么一条,“(五)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。”我觉得这种悬挑支撑体系属于这一条,应该要进行专家论证。当然,我们项目没有论证……
回复
co1460293238937
2016年05月18日 21:14:23
7楼
对于这种悬挑支撑体系,我建议不仅仅要做工字钢悬挑,下面还要做工字钢斜撑,不然不安全,并且工字钢虽然强度高,但是也是有一定韧性的,就是说肯定会有一点上下晃动,下面不做工字钢斜撑的话混凝土浇筑完成容易产生裂缝。
回复
江南甸
2016年05月19日 11:57:16
8楼
叶叔叔 发表于 2016-5-18 21:14 对于这种悬挑支撑体系,我建议不仅仅要做工字钢悬挑,下面还要做工字钢斜撑,不然不安全,并且工字钢虽然强 …说的对。也正在这样考虑。
回复
江南甸
2016年05月19日 11:59:06
9楼
叶叔叔 发表于 2016-5-18 21:12 我们项目跟你项目是一样的情况。我觉得这个“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”区分标准里面有这么 …有道理。看来还是有人关注这方面的技术要求的。
回复

相关推荐

APP内打开