为什么规范要求,模板支架扫地杆纵下横上设置,脚手架纵上横下设置?

为什么规范要求,模板支架扫地杆纵下横上设置,脚手架纵上横下设置?

drinkdizzy
2021年05月13日 14:52:36
1楼

应该是跟受力形式有关系,一个是独立的满堂架,一个是外围有和结构有拉结的外脚手架;满堂架主要受压,当然抗侧刚度也很重要,还有就是稳定性,架体本身要承受较大荷载;外脚手架主要还是做安全文明施工用,除装修架外,承受荷载不大。个人观点!!