某一单体建筑,室内外消火栓消防历时2h,自动喷水灭火系统按1h计,室外消防水池容积是2h消火栓用水量加自喷系统1h用水量吗?火灾时1h不可能关闭自喷吧
某一单体建筑,室内外消火栓消防历时2h,自动喷水灭火系统按1h计,室外消防水池容积是2h消火栓用水量加自喷系统1h用水量吗?火灾时1h不可能关闭自喷吧
2楼
兄弟,一个小时自喷还没把火扑灭,那就是无法控制火势了,室内大部分设施都烧坏了,包括自喷系统.
消防水池是室内、室外、喷淋系统存水,不是室外消防水池.
消防水池容积是2h消火栓用水量加自喷系统1h用水量,没错。
回复
3楼
消防水池容积是2h消火栓用水量加自喷系统1h用水量,是正确的
我同意
回复
4楼
消防水池容积是2h室内消火栓用水量加上自喷系统1h用水量,不过考虑市政管网的补水,可以适当减小水池容积。
回复
5楼
2楼的意见基本正确,可看看自动喷水灭火系统设计手册.
回复
6楼
要看是不是高层及建筑物性质
高规7。3。3有的延续时间是3小时
不能全部按2小时计算
回复
7楼
我的意思是说在火灾发生1h后,自喷系统用水不会停止,即使烧坏了也会继续用水啊。按1h自喷+2h消火栓计算的消防水池容积不能满足2h的消火栓用水,不知我对消防水池的理解对不?请兄台指教!
回复
8楼
自动喷淋系统只是抑制早期火灾,一个小时火灾延续时间已经足够了。
回复
9楼
一个小时的延续是规范上的规定.
至于一个小时后喷头是否出水,那就不是设计方面要考虑的了
因为你可以想想,在这一个小时里,消防车还能没有到吗>
消防车来了,一个小时估计就扑灭了.(建筑单体)
一个小时没有扑灭,水量就有消防车通过水泵接合器输送到管网里面,继续工作灭火.
回复