大题目: 某 110/10kV 变电所,变压器容量为 2×25MVA ,两台变压器一台工作一台备用,变电所的计算负荷为 17000kVA ,变压器采用室外布置, 10kV 设备采用室内布置。变电所所在地海拔高度为 2000m ,户外设备运行的环境温度为 -25~45 ℃,且冬季时有冰雪天气,在最大运行方式下 10kV 母线的三相稳态短路电流有效值为 20kA (回路总电阻小于总电抗的三分之一),请回答下列问题。
大题目:
某
110/10kV
变电所,变压器容量为
2×25MVA
,两台变压器一台工作一台备用,变电所的计算负荷为
17000kVA
,变压器采用室外布置,
10kV
设备采用室内布置。变电所所在地海拔高度为
2000m
,户外设备运行的环境温度为
-25~45
℃,且冬季时有冰雪天气,在最大运行方式下
10kV
母线的三相稳态短路电流有效值为
20kA
(回路总电阻小于总电抗的三分之一),请回答下列问题。
第
1
题.
若
110/10kV
变电所出线间隔采用
10kV
真空断路器,断路器在正常环境条件下额定电流为
630A
,周围空气温度为
40
℃时允许温升为
20
℃,请确定该断路器在本工程所在地区环境条件下及环境温度
5
℃时的额定电流和
40
℃时的允许值为下列哪一项数值?
(
)
(A)740A, 19
℃
(B)740A, 20
℃
(C)630A, 19
℃
(D)630A, 20
℃
1
、问题分析
首先要确定该题是与用电设备选择这部分内容相关,具体用电设备就是真空断路器。
然后题目给出了断路器在正常环境条件下的额定电流630A和允许温升20℃。而求的是在海拔2000m(大题目给的环境条件)、温度为5℃时的额定电流I’,以及在海拔2000m(大题目给的环境条件)、温度为40℃时的允许温升T’。
根据以上分析可知,本题求的就是环境条件对断路器的额定电流和允许温升的影响。所以在规范和手册上锁定用电设备选择、断路器选择和环境关系的这部分内容,方便快速查找(规范和手册上都有的,尽量以规范为准)。
2
、解答过程:
依据规范《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222-2005第5.0.3条
温度为
5
℃时的额定电流
:
I
’
=I[1+(40-5)*0.5%]=630*(1+0.175)=740.25A
在海拔
2000m
、温度为
40
℃时的允许温升
T
’
=T[1-0.3%*(2000-1000)/100]=20*(1-0.03)=19.4
℃
故答案选【
A
】
查看更多更详细内容请关注作者微信公众号,
请在微信中搜索:注册电气真题详解或者gotovic
注册电气真题详解,每日首发于微信公众号:
gotovic
。