大题目: 某 110/10kV 变电所,变压器容量为 2×25MVA ,两台变压器一台工作一台备用,变电所的计算负荷为 17000kVA ,变压器采用室外布置, 10kV 设备采用室内布置。变电所所在地海拔高度为 2000m ,户外设备运行的环境温度为 -25~45 ℃,且冬季时有冰雪天气,在最大运行方式下 10kV 母线的三相稳态短路电流有效值为 20kA (回路总电阻小于总电抗的三分之一),请回答下列问题。

大题目: 110/10kV 变电所,变压器容量为 2×25MVA ,两台变压器一台工作一台备用,变电所的计算负荷为 17000kVA ,变压器采用室外布置, 10kV 设备采用室内布置。变电所所在地海拔高度为 2000m ,户外设备运行的环境温度为 -25~45 ℃,且冬季时有冰雪天气,在最大运行方式下 10kV 母线的三相稳态短路电流有效值为 20kA (回路总电阻小于总电抗的三分之一),请回答下列问题。
1 题. 110/10kV 变电所出线间隔采用 10kV 真空断路器,断路器在正常环境条件下额定电流为 630A ,周围空气温度为 40 ℃时允许温升为 20 ℃,请确定该断路器在本工程所在地区环境条件下及环境温度 5 ℃时的额定电流和 40 ℃时的允许值为下列哪一项数值?
(A)740A, 19 (B)740A, 20 (C)630A, 19 (D)630A, 20
1 、问题分析
首先要确定该题是与用电设备选择这部分内容相关,具体用电设备就是真空断路器。
然后题目给出了断路器在正常环境条件下的额定电流630A和允许温升20℃。而求的是在海拔2000m(大题目给的环境条件)、温度为5℃时的额定电流I’,以及在海拔2000m(大题目给的环境条件)、温度为40℃时的允许温升T’。
根据以上分析可知,本题求的就是环境条件对断路器的额定电流和允许温升的影响。所以在规范和手册上锁定用电设备选择、断路器选择和环境关系的这部分内容,方便快速查找(规范和手册上都有的,尽量以规范为准)。
2 、解答过程:
依据规范《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222-2005第5.0.3条
温度为 5 ℃时的额定电流 :
I =I[1+(40-5)*0.5%]=630*(1+0.175)=740.25A
在海拔 2000m 、温度为 40 ℃时的允许温升
T =T[1-0.3%*(2000-1000)/100]=20*(1-0.03)=19.4
故答案选【 A