请教此楼地上部分是否需要做喷淋
doniac
doniac Lv.3
2016年05月12日 09:35:20
只看楼主

请教各位,现有一工程,地下一层地上三层。地下一层为车库,面积1100平方米;地上三层每层面积1300平方米,其中一层为每间单独对外的隔间小商业,二三层为不带中央空调的宾馆。车库肯定设置自动喷淋系统,请教各位地上各层还需要设置吗?

请教各位,现有一工程,地下一层地上三层。地下一层为车库,面积1100平方米;地上三层每层面积1300平方米,其中一层为每间单独对外的隔间小商业,二三层为不带中央空调的宾馆。车库肯定设置自动喷淋系统,请教各位地上各层还需要设置吗?
免费打赏
pan.le
2016年05月12日 12:13:41
2楼
根据建筑防火设计规范 8.3.4 第二条,地上三层总面积超过3000㎡,应设自动喷淋系统。
回复
版专攻
2016年05月12日 14:32:41
3楼
个人意见,按照建筑设计防火规范1.0.4条及8.3.4条,地上部分可不设置自喷系统
回复
dw4195
2016年05月14日 23:02:26
4楼
总面积超过3000平米的商店、旅馆建筑,应该安装