给水管道安装检验批最小抽样数量、实际抽样数量及检验批容量计算方法
小阿毛
小阿毛 Lv.3
2016年05月10日 15:51:31
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2016-5-11 09:56 编辑 给水管道安装检验批最小抽样数量、实际抽样数量及检验批容量计算方法 一、最小抽样数量计算原则 1、根据GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》3.0.5条 当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时,应有建设单位组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求,涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应有建设单位组织专家论证。

本帖最后由 csccbjs 于 2016-5-11 09:56 编辑

给水管道安装检验批最小抽样数量、实际抽样数量及检验批容量计算方法
一、最小抽样数量计算原则
1、根据GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》3.0.5条
当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时,应有建设单位组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求,涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应有建设单位组织专家论证。
这表明咱们在做资料之前需要编制专门的验收方案,本方案中主要就是完善规范中欠缺的现场实际验收的抽样频率。
如何完善成了广大资料员头大的一个问题,本人查阅了大量的规范要求,帮大伙找到了一个可以借鉴的方法,供大家学习用。
2、根据《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJO1-2015,10.2.1~10.2.14条
涉及到试验及性能相关的检查项目
需要通过专门的方式来实现,现场实际验收时可以不考虑检查点数及原始记录的填写,主要以试验抽样控制方案来实现,相关结果以对应的报告或专用表单来体现。
涉及到接口处理、防腐处理、密封处理的要求全数检查。
涉及到安装过程中坡度类的检查数量
(1)按系统内直线管段长度每50m抽查2段,小于50m抽查1段;
(2)有分隔墙的以分隔墙为分段,抽查5%且不少于5段;
(3)管道接口采用螺纹连接的,检查数量不少于10个接口,法兰连接的不少于5副;
室内管道安装偏差检查项目,最小抽样数量要求如下:
(1)、水平管道纵、横方向弯曲:按系统直线段长度每50M抽查2段,小于50M抽查1段。有分隔墙的建筑,以隔墙为分段,抽查5%,且不少于5段;
(2)、立管垂直度:一个立管为1段,两层以上按层数分段,各抽查5%,且不少于5段;
(3)、隔热层:水平管和立管,凡能按隔墙和层数分段的,均以每层分隔墙内的管段为一个抽查点,抽查数量为5%,且不少于5处;不能按隔墙、层数分段的,每20M抽查1处,且不少于5处。
二、 实际抽样数量计算原则
当最小抽样数量为全数检查的项目:
实际抽样数量一般为样本容量的总数,个别情况特殊考虑;
当最小抽样数量为具体的点数时:
实际抽样数量填写实际检查数量,常规情况下,实际检查点数要大于等于最小抽样点数。
三、 检验批容量计算原则
通过以上的分析,则检验批容量计算就很直观,主要就是统计该验收部位的管道安装长度,以米为单位进行计算。
f83d51581eed4c58f4a1.zip
14.4 KB
立即下载
免费打赏
paomimi27
2018年05月09日 11:23:52
2楼

那检查的每段多少m呢

回复
cof1587612155392
2020年04月23日 11:31:05
4楼
为什么下载不了,电脑上也下不了
回复

相关推荐