T5灯管故障的问题
long20131022
2016年05月10日 09:09:09
来自于照明工程
只看楼主

宿舍T5灯管去年8月份的时候安装试灯没问题(没发生灯管爆破声,然后就坏),11月份开始陆续送电就有灯管发生爆炸声响,一条灯坏,另一条就不坏,宿舍二条灯管是双联单控的,现在有20%灯管出这种情况,至今都找不出原因。厂家说是受潮问题,我觉得有点勉为其难,南方地方就是潮气多,如果一受潮就产生爆炸声,那也说不过去啊。这批T5灯管是电子振流器的,我也尝试过用那种带启微器老式的灯管安装上去,这种情况就不会出现,以我个人的猜想,应该是T5灯管质量是有问题。不知道大家有没有遇到这种情况,遇到咋解决的,,或者有啥见解。

2016年05月11日 11:10:00
2楼
电压不稳 忽高忽低 电子振流器易烧
回复
liangbendq
2016年05月11日 18:00:18
3楼
换个牌子的镇流器试试。
回复
浪尽天涯
2016年05月12日 08:13:18
4楼
你看看镇流器的电压是否合使用的相符
回复
long20131022
2016年05月12日 19:21:01
5楼
1630666 发表于 2016-5-11 11:10 电压不稳 忽高忽低 电子振流器易烧[烧坏都正常,就是声音太大啦,像打雷一样。很吓人。
回复
long20131022
2016年05月12日 19:21:41
6楼
liangbendq 发表于 2016-5-11 18:00 换个牌子的镇流器试试。厂家计划换镇流器,
回复
long20131022
2016年05月12日 19:23:40
7楼
浪尽天涯 发表于 2016-5-12 08:13 你看看镇流器的电压是否合使用的相符还好,电压应该没啥问题,我用那种带启微器的就没这种情况,烧坏个把条正常,但是烧坏的声音太大啦,像打雷一样,特响,,经常接到租户的投诉,,现在造成不敢开灯了,
回复
浪尽天涯
2016年05月14日 08:41:13
8楼
应该是电压过高引起
回复
long20131022
2016年05月18日 08:59:21
9楼
浪尽天涯 发表于 2016-5-14 08:41 应该是电压过高引起:(电压过高?测过都是220V之间,,且换老式的灯管又不会,或者换吸顶管又不会出现这种情况,
回复
浪尽天涯
2016年05月18日 10:22:47
10楼
浪尽天涯 发表于 2016-5-12 08:13 你看看镇流器的电压是否合使用的相符你要去测试电压是否和整流器相符,再查查电线电路的布线是否有问题,零线是否小。
回复