静态平衡阀前后是否需要加蝶阀?
hysxp811
hysxp811 Lv.3
2016年05月08日 23:08:24
只看楼主

请问 中央空调水系统忠,静态平衡阀前后是否要加蝶阀?施工图设计时,在平衡阀前加了蝶阀,优化公司说静态平衡阀具有开闭功能,不需要加蝶阀。空调施工单位提出,静态平衡阀的前后都要加蝶阀。

请问 中央空调水系统忠,静态平衡阀前后是否要加蝶阀?施工图设计时,在平衡阀前加了蝶阀,优化公司说静态平衡阀具有开闭功能,不需要加蝶阀。空调施工单位提出,静态平衡阀的前后都要加蝶阀。
免费打赏
zbaisq
2022年04月12日 19:44:33
12楼

静态平衡阀设有开启度指示、开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀,只要在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀,并用专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理的范围内,从而克服了"大流量,小温差"的不合理现象。 从运行的角度来看是前后是可以不加蝶阀的,但是如果从后期维护维修的角度考虑,前后是要加蝶阀的,便于维护维修。