静态平衡阀前后是否需要加蝶阀?
hysxp811
hysxp811 Lv.3
2016年05月08日 23:08:24
只看楼主

请问 中央空调水系统忠,静态平衡阀前后是否要加蝶阀?施工图设计时,在平衡阀前加了蝶阀,优化公司说静态平衡阀具有开闭功能,不需要加蝶阀。空调施工单位提出,静态平衡阀的前后都要加蝶阀。

请问 中央空调水系统忠,静态平衡阀前后是否要加蝶阀?施工图设计时,在平衡阀前加了蝶阀,优化公司说静态平衡阀具有开闭功能,不需要加蝶阀。空调施工单位提出,静态平衡阀的前后都要加蝶阀。
免费打赏
wuyucr
2016年05月27日 16:51:19
2楼
好像书上说过,静态平衡阀有开闭功能,不需加蝶阀。

而且静态平衡阀不容易损害,一般不需要检修,所以不建议前后加阀门。

一下是我个人意见:
但是,如果静态平衡阀后面的系统,有关断检查检修的需求的话,建议在静态平衡阀前加一个阀门,做关断检修用。因为静态平衡阀调好平衡水系统后,不建议再做调整。
回复
co1497340524636
2017年06月13日 17:08:03
3楼
wuyucr 发表于 2016-5-27 16:51 好像书上说过,静态平衡阀有开闭功能,不需加蝶阀。而且静态平衡阀不容易损害,一般不需要检修,所以不 …静态平衡阀的关断功能只限于水对水关断,即前后压差不能过大。蝶阀可以水对空气关断。一般静态平衡阀的前面要加蝶阀,平衡阀坏时间,蝶阀关断,就能取下静态平衡阀。静态平衡阀的后面不用加蝶阀。另外动态平衡阀125口径以下的有关断功能,以上的没有。
回复
zuo780106
2017年08月01日 10:40:20
4楼
前后加阀便于检修。
回复
j03150210
2017年08月16日 15:32:56
5楼
真是各说纷纭啊 前面要加的 OK?
回复
jj-kh
2017年08月25日 16:59:57
6楼
便于检修,还是要加的。
回复
取什么名好呢
2017年08月28日 16:06:00
7楼
感谢分享经验
回复
wuyucr
2017年09月01日 15:33:37
8楼
深圳山荣机电 发表于 2017-6-13 17:08 静态平衡阀的关断功能只限于水对水关断,即前后压差不能过大。蝶阀可以水对空气关断。一般静态平衡阀的前 …厉害了,谢谢~~
回复
lfh125
2020年12月29日 17:14:23
9楼

我被公司坑了一次,买的静态平衡阀关不死,调节不了水量。后被甲方要求静态平衡阀要加蝶阀,或者直接用蝶阀.

回复
青清苍野心
2021年01月12日 16:18:04
10楼

阀门质量好的话应该不用加吧,主要就是担心静态法关不死,我们单位做的如果安装条件不允许就不加,条件允许的话还是加上

回复
马强热泵工作室
2021年05月15日 19:23:19
11楼

静态平衡阀本身就是“懒汉”设计师的专利,如果能够对系统的水力计算精致一点,完全可以用孔板来代替静态平衡阀,既简单又便于使用,还避免了调试阶段的人力浪费。

回复

相关推荐

APP内打开