现在都在大力提倡TN系统在低压进线柜内一点接地,如果对两路电源的低压配电系统,是在两台进线柜内都各自做接地后PEN分成PE与N,还是只在一台进线柜内做接地后,还是在母联柜处做接地?看王老的书似乎是在母联处(或配电系统的中间)做一点接地,大家都怎么做的?
现在都在大力提倡TN系统在低压进线柜内一点接地,如果对两路电源的低压配电系统,是在两台进线柜内都各自做接地后PEN分成PE与N,还是只在一台进线柜内做接地后,还是在母联柜处做接地?看王老的书似乎是在母联处(或配电系统的中间)做一点接地,大家都怎么做的?
17楼
tnc 发表于 2016-5-10 17:44 如何把中性点连在一起?通过一点街道PE,接在那个配电柜内?进线柜还是母联柜?你看下规范啊!规范上都有图,有说明。N线,跟PE线的引出点就是 一点接地的地方。两个系统的N线跟PE线都是共用。 “电源中性点间相互连接的导体与 PE 之间,应只一点连接,并应设置在总配电屏内”,当然是在进线柜做!
回复
18楼
近年来低压配电屏都会设计带单独的PE母排了,现场常见的处理方式是N排与PE排只在低压屏内短接,实际上共有2处,在各自的进线屏都会有短接排,也见过用多根黄绿双色BV硬铜线(至少95mm2截面)在进线屏将N排接地的(接PE排)。。。。。变压器的N端子就不就近接地了。
低压联络电源或双电源切换线路都用能断N线的4极开关。N线都已在各自电源端与PE连接,没法子再搞一点连接啦。
回复
19楼
若母联选4P开关,则必须在各自进线柜接地!
若母联为3P,咋整?到底是在各自进线柜实现PE与N的连接(似乎就不是一点接地了)?
还是在母联柜内N与PE一点连接?
弄了半天还是没有人给个权威的说法啊!
回复
20楼
无纤尘 发表于 2016-5-11 09:44 你看下规范啊!规范上都有图,有说明。N线,跟PE线的引出点就是 一点接地的地方。两个系统的N线跟PE线都 …引号内的话,是出自哪个规范的?谢谢!
回复
21楼
风平浪静02 发表于 2016-5-11 07:36 呵呵,应该是有些人没有真正了解系统接地的作用,把系统接地以后的一些现象当作系统接地的作用了。所以在 …老兄,你是搞玄学的吗?有话直说嘛,何必卖关子
回复
22楼
无纤尘 发表于 2016-5-11 09:44 你看下规范啊!规范上都有图,有说明。N线,跟PE线的引出点就是 一点接地的地方。两个系统的N线跟PE线都 …《交流电气装置的接地设计规范》GB50065‐2011:对于具有多电源的 TN 系统(图 7.1.1‐8)应符合下列要求:1)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接;2)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接;3)电源中性点间相互连接的导体与 PE 之间,应只一点连接,并应设置在总配电屏内;4)对装置的 PE 可另外增设接地;图 7.1.1‐8 对用电设备采用单独的 PE 和 N 的多电源 TN‐C‐S 系统。
zzyjh118:这人拿出自己一套逻辑,基础又不扎实,我看过他的的啥右手定律,然后一个人准备反对新规的硬性要求自己搞自己的一套东西,这人如果真的对的完全可以去建筑电气写一篇文章驳倒全部电气专家和行内各正规设计院的行业大拿还能驳倒国外电气专家,他又不敢,井底之蛙只会来土木论坛混混,骗骗行业新人。
回复
23楼
设置在总配电屏内,我理解不一定是设置在进线柜内吧?只要是总变电所内的配电屏就可以,最好的位置就是母联柜?
回复
24楼
tnc 发表于 2016-5-11 15:26 引号内的话,是出自哪个规范的?谢谢!GB50065啊。跟你说了的
回复
25楼
tnc 发表于 2016-5-11 15:32 设置在总配电屏内,我理解不一定是设置在进线柜内吧?只要是总变电所内的配电屏就可以,最好的位置就是母联 …关于“总配电屏”的定义也没有找到。我的理解是第一级的配电屏,进线柜,母联柜都是可以的。 这个一点接地的地方跟N还有PE接地是在一个地方。一点接地的目的不是为了安全防护,是为了减少电磁干扰。
回复
26楼
这个问题其实也不复杂。注意以下几个原则:
1、供电部门要求变压器的中性点尽早可靠接地(为了避免可能违反以下的原则,可以把整个变配电房看成一个点);
2、设计的系统接地不应使工作电流出现在非预期的地方(画个系统简图就能分析出来);
3、规范中的多电源系统实际是指多电源并列运行,一般分列运行而又不在配电柜处一点接地,则可用4极母联开关。
关于楼主的问题,两低压电源到一点配电,则不使用带PEN的系统。
回复