现在都在大力提倡TN系统在低压进线柜内一点接地,如果对两路电源的低压配电系统,是在两台进线柜内都各自做接地后PEN分成PE与N,还是只在一台进线柜内做接地后,还是在母联柜处做接地?看王老的书似乎是在母联处(或配电系统的中间)做一点接地,大家都怎么做的?

现在都在大力提倡TN系统在低压进线柜内一点接地,如果对两路电源的低压配电系统,是在两台进线柜内都各自做接地后PEN分成PE与N,还是只在一台进线柜内做接地后,还是在母联柜处做接地?看王老的书似乎是在母联处(或配电系统的中间)做一点接地,大家都怎么做的?
免费打赏
a396673967
2016年05月08日 14:19:03
2楼
PE线可以重复接地
回复
tnc
2016年05月08日 17:43:27
3楼
a396673967 发表于 2016-5-8 14:19 PE线可以重复接地谢谢你的回复,虽然你的回答跟我的问题不相干。
回复
风平浪静02
2016年05月09日 08:54:42
4楼
两台变压器距离很近。则各自就近接在同一个接地体上很容易,而且安全可靠,也不容易产生杂散电流。如果通过N排引入配电柜一点接地,有可能失去“系统接地”,那是有危险的。如果是两台变压器距离几十米甚至上百米,把一台变压器的N线,经过上百米的距离引到某配电柜下一点接地,则失去系统接地的危险性更大。

yygswm

大哥说的总是很有道理

学海一帆

两台变压器相距几十米甚至上百米的情况,应该不是楼主所说的情形。

风平浪静02:呵呵,所谓的那个“多电源系统一点接地”里面规定;两台变压器之间的连接母线上是不能接负载的。要两台(或者两台以上)变压器,用专用的母线连接,再通过总开关接到2母线上。然后,在分接负载。现实中大家是这样设计的吗?哪你如何避免使用大电流开关呢?哪你和采用一台大容量变压器有什么区别呢?你又如何灵活地变更变压器运行方式呢?

现实中,两台变压器是靠联络柜相互连通的。那么,你又把PE与各自的中性点连通。这个中性线的电流,是经过PE分流的。与各自“系统接地”有什么相干呢?

我们意思是两台相近的变压器,可以通过“系统接地”的相互连通,即使有电流通过“系统接地”,返回各自电源,所产生的杂散电流影响不大。因为,电流不是从大地中流通的。

我们的意思是先各自接地,在相互连通。这与先连通,再接地,有着本质的区别。先接地保证了高压电经过大地返回电源的最近通道。一点接地有着失去高压电通道的危险。

科学不是你说会断线,就把PEN线先接到PE排上。你说不会断,就可以两个“系统接地”合并。事实就是事实,情你的非科学猜想不算。我们需要的是消除高压电的威胁,确保万无一失。

回复
w3502127
2016年05月10日 08:53:28
7楼
简单顶顶。。。。
回复
无纤尘
2016年05月10日 12:08:40
8楼
GB50065有明确的规定了。多电源系统,不能在各自中性点直接接地。中性点先连接在一起,然后在通过一点接到PE
回复
tnc
2016年05月10日 17:42:25
11楼
风平浪静02 发表于 2016-5-9 08:54 两台变压器距离很近。则各自就近接在同一个接地体上很容易,而且安全可靠,也不容易产生杂散电流。如果通过 …跟目前主流专家意见相反,不过我觉得还是有道理的!
回复
tnc
2016年05月10日 17:44:51
12楼
无纤尘 发表于 2016-5-10 12:08 GB50065有明确的规定了。多电源系统,不能在各自中性点直接接地。中性点先连接在一起,然后在通过一点接到P …如何把中性点连在一起?通过一点街道PE,接在那个配电柜内?进线柜还是母联柜?
回复
风平浪静02
2016年05月11日 07:36:54
14楼
tnc 发表于 2016-5-10 17:42 跟目前主流专家意见相反,不过我觉得还是有道理的!呵呵,应该是有些人没有真正了解系统接地的作用,把系统接地以后的一些现象当作系统接地的作用了。所以在选择系统接地方法时出现不正确的判断。错误地用“合时宜”理论,标新立异地解释系统接地,颠覆我们一直以来的正确做法。

zzyjh118:大哥,希望你能好好去看下主流专家的文章和书籍,英文好的话去花点时间去看下IEC的专家的文章在来装B。如果你是施工人员,学历低动手能力强那没关系,如果你是专业电气工程师不要把业余时间花在喝酒,打麻将,然后凭着一点项目经验来土木装B上。技术一直都在进步,设计人员要与时俱进。你要攻击你的对手你要先了解你说的专家的研究内容,毫无研究就自己下妄下定论。据我所知不管是任元会还是弋东方老专家一大把年纪了都在不停的专研技术,教授电气最新做法并与专业人士去探讨技术,你到底做了啥?你何德何能胡说八道,专家这么多的文章,你有种直接把对方文章拿出来一条条驳倒。你或许可以说我一直这么做的也没散杂电流吗,那试问你这个跟消防一样,你设消防泵你是否也说我混20年所有工程都没用到消防泵吗

回复
wangxf
2016年05月11日 09:07:15
15楼
看一看,学习学习!
回复
xiamuzhixin
2016年05月11日 09:40:58
16楼
”在两台进线柜内都各自做接地后PEN分成PE与N“

若存在母联合闸,单路电源供电,就出现两点接地了。