刚刚接到一个电话,一个步行街1,2,3#配电室突然90%塑壳断路器跳闸,分析不出原因
qq_1408505129150
2016年05月05日 20:21:52
只看楼主

本帖最后由 jeciy 于 2016-5-6 06:25 编辑 今天2016年5月5号下午18点23左右,步行街1,2,3#配电室突然90%塑壳断路器跳闸,物管第一时间吧跳闸回路合闸,无异常。但造成影响很大,分析不出原因,还没去现场,明天去,特来问问大家。谢谢 现场情况:1:高压开闭所(公配)无跳闸,没开票进不去,看不到继保数据。 2:专配1,2,3#为SF6环网柜,无跳闸情况。 3:专配1,2,3#低压总路框架3200A整定电流,无跳闸脱扣情况。

本帖最后由 jeciy 于 2016-5-6 06:25 编辑

今天2016年5月5号下午18点23左右,步行街1,2,3#配电室突然90%塑壳断路器跳闸,物管第一时间吧跳闸回路合闸,无异常。但造成影响很大,分析不出原因,还没去现场,明天去,特来问问大家。谢谢
现场情况:1:高压开闭所(公配)无跳闸,没开票进不去,看不到继保数据。
2:专配1,2,3#为SF6环网柜,无跳闸情况。
3:专配1,2,3#低压总路框架3200A整定电流,无跳闸脱扣情况。
4:专配1,2,3#低压出线为GCS假抽,227个回路90%跳闸,无短路过负荷单相接地火灾地震发生,均为正常用电状态。


请广大论坛朋友支支招,明天一早要去和用户解释。谢谢@好人!!!
免费打赏
浪尽天涯
2016年05月10日 10:21:51
22楼
也许是消防联动误操作、误动作而引起
回复
wangxf
2016年05月10日 11:29:57
23楼
要看一看塑壳断路器是不是带了什么跳闸或欠压或消防强切附件之类的东东!
回复
登月
2016年05月10日 13:58:52
24楼
这种现象好像不大会出现,因为你说的是90%跳闸.........又没越级跳闸。
回复
mkh2012
2016年05月10日 14:14:07
25楼
感谢楼主的无私奉献。
回复
xingye8860
2016年05月10日 22:21:30
26楼
谢谢支持和鼓励
回复
xingye8860
2016年05月11日 08:45:44
27楼
很实用,谢谢分享
回复
hitsnail
2016年05月11日 08:53:41
28楼
支持消防联动负荷误动作的观点。