大家讨论下步行街消防问题
co1434354485566
2015年09月10日 11:51:08
来自于通风排烟
只看楼主

1.步行街能否从第二层或以上楼层开始?2步行街能否不到最顶层?3.步行街应采用自然排烟,25%可开启,常开或常闭。为何不推荐采用机械排烟,按中庭6次换气设计?机械排烟是否可行(尤其对高度超过12m的步行街)?大家讨论下。

1.步行街能否从第二层或以上楼层开始?
2步行街能否不到最顶层?
3.步行街应采用自然排烟,25%可开启,常开或常闭。为何不推荐采用机械排烟,按中庭6次换气设计?机械排烟是否可行(尤其对高度超过12m的步行街)?
大家讨论下。
duanyong99@126.com
2015年09月10日 17:17:11
2楼
赶紧过来讨论下,坐等学习
回复
co1434354485566
2015年09月14日 07:53:11
3楼
1.步行街两侧的建筑需为独立多层建筑,间距不小于9m,火灾时基本相互不影响?
2.火灾时步行街相当于室外空间,其25%高位有效开启面积相当于室外下沉广场25%?
3.火灾时,步行街相当于室外安全区,故只保证自然排烟,而不像中庭那样做排烟?
4.步行街周边商业按超过100平米,且人员经常停留或无外窗(固定窗)面积超过50平且人员经常停留
或可燃物较多分别设置消防排烟系统?
5.步行街首层直接对外,任一点距最近室外疏散门不超过60m,若步行街设置在2层空间及以上,室外用室外步行街或疏散梯,是否可行?
回复