刚刚接到一个电话,一个步行街1,2,3#配电室突然90%塑壳断路器跳闸,分析不出原因
qq_1408505129150
2016年05月05日 20:21:52
只看楼主

本帖最后由 jeciy 于 2016-5-6 06:25 编辑 今天2016年5月5号下午18点23左右,步行街1,2,3#配电室突然90%塑壳断路器跳闸,物管第一时间吧跳闸回路合闸,无异常。但造成影响很大,分析不出原因,还没去现场,明天去,特来问问大家。谢谢 现场情况:1:高压开闭所(公配)无跳闸,没开票进不去,看不到继保数据。 2:专配1,2,3#为SF6环网柜,无跳闸情况。 3:专配1,2,3#低压总路框架3200A整定电流,无跳闸脱扣情况。

本帖最后由 jeciy 于 2016-5-6 06:25 编辑

今天2016年5月5号下午18点23左右,步行街1,2,3#配电室突然90%塑壳断路器跳闸,物管第一时间吧跳闸回路合闸,无异常。但造成影响很大,分析不出原因,还没去现场,明天去,特来问问大家。谢谢
现场情况:1:高压开闭所(公配)无跳闸,没开票进不去,看不到继保数据。
2:专配1,2,3#为SF6环网柜,无跳闸情况。
3:专配1,2,3#低压总路框架3200A整定电流,无跳闸脱扣情况。
4:专配1,2,3#低压出线为GCS假抽,227个回路90%跳闸,无短路过负荷单相接地火灾地震发生,均为正常用电状态。


请广大论坛朋友支支招,明天一早要去和用户解释。谢谢@好人!!!
免费打赏
electricity
2016年05月06日 09:45:54
2楼
这种问题看不到全套图纸没法说的。
回复
falconchen
2016年05月06日 10:16:54
3楼
估计是附近施工造成的,不是道路施工就是房地产施工。没图,纯属猜测,建议沿着线路查吧没什么好办法!
回复
xiamuzhixin
2016年05月06日 10:23:44
4楼
或许是中性点多点接地造成的
回复
onlydia
2016年05月06日 13:42:44
5楼
是不是非消防负荷强切了?不一定是主回路的问题。也许是消防联动误操作、误动作。
回复
cmb178
2016年05月06日 14:14:25
6楼
也许是消防联动误操作、误动作。
回复
qq359879362
2016年05月06日 15:23:41
7楼
无短路,无过载,90%跳闸,那只有分励脱扣跟欠压脱扣器动作的可能性,可从这两个地方去查。
回复