27层酒店,关于标准层排水汇总的问题求教
co1460353566380
2016年05月05日 18:07:46
只看楼主

这是一个27层酒店,上24层为标准层,想要把排水在二层楼顶处汇总,想请问下有什么要注意的,如何汇总,谢谢大神指点

这是一个27层酒店,上24层为标准层,想要把排水在二层楼顶处汇总,想请问下有什么要注意的,如何汇总,谢谢大神指点
免费打赏
qq_1412555561404
2016年05月06日 09:02:07
2楼
二楼顶层走吊顶?
回复
浪尽天涯
2016年05月08日 15:33:07
3楼
在二层吊顶里汇总,你要注意使用材料的问题,三通要有斜三通,破读要大点。
回复
lichangan1000
2016年05月09日 10:16:54
4楼
排水在2层汇总,注意横摆管,相当于底层出户管。要满足规范的要求:高度或1.5m或600mm的要求。
回复
toumingweixiao000
2016年05月10日 14:12:18
5楼
3层吊顶上走排水主横管,但4层的卫生间排水不汇入主立管,而是汇入主横管。
主立管转主横管处,由于流体冲力较大,采用两个45度的给水弯头(粘接),主横管在靠近此弯头处用角钢做门型支架,以承受水流冲力。
回复
catte
2016年05月11日 08:35:05
6楼
三层单层排汇总,上部汇总,排水管径,通气管及坡度还有对二层功能的影响
回复
茶小乖
2016年05月11日 13:51:10
7楼
汇总横管用铸铁管,放大一级
回复
心中结
2016年05月11日 19:12:18
8楼
非常不错 给个好评 点个赞
回复
liaw
2016年05月11日 23:50:26
9楼
加一条,三层卫生间单独横管出
回复
tiop0804
2016年05月13日 07:23:11
10楼
在二层吊顶里汇总,你要注意使用材料的问题,三通要有斜三通,破读要大点。
回复
huahudie612
2016年05月13日 11:42:06
11楼
三层卫生间需单独排水