考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 2.0760 87.53 0.56 ( 0.00+0.56 ) 0.44 2 1.9977 83.41 0.44 ( 0.01+0.43 ) 0.56 3 1.6692 175.73 1.00 ( 0.99+0.01 ) 0.00 4 0.6273 83.05 0.23 ( 0.00+0.22 ) 0.77


考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.0760 87.53 0.56 ( 0.00+0.56 ) 0.44
2 1.9977 83.41 0.44 ( 0.01+0.43 ) 0.56
3 1.6692 175.73 1.00 ( 0.99+0.01 ) 0.00
4 0.6273 83.05 0.23 ( 0.00+0.22 ) 0.77
5 0.5744 87.62 0.77 ( 0.00+0.77 ) 0.23
6 0.4871 176.59 1.00 ( 0.99+0.00 ) 0.00
7 0.3236 74.15 0.14 ( 0.01+0.13 ) 0.86
8 0.2771 89.83 0.87 ( 0.00+0.87 ) 0.13
9 0.2389 177.82 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
10 0.1993 66.42 0.11 ( 0.02+0.09 ) 0.89
11 0.1666 90.11 0.91 ( 0.00+0.91 ) 0.09
12 0.1444 178.03 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02
13 0.1350 57.07 0.09 ( 0.03+0.06 ) 0.91
14 0.1127 89.50 0.94 ( 0.00+0.94 ) 0.06
15 0.0983 1.80 0.50 ( 0.48+0.02 ) 0.50

地震作用最大的方向 = 86.029 (度)


QQ图片20160505142210.png


QQ图片20160505142240.png

免费打赏
大山123456
2016年05月10日 08:51:38
13楼
其实你X向,Y向外围周边有很多可以加强的地方,楼梯间刚度继续减弱,下侧外围刚度加强,应该能搞定
回复
光凡达
2016年05月10日 16:09:19
14楼
谢谢各位和楼主
回复
supercsj520
2016年05月11日 09:59:38
15楼
其实你X向,Y向外围周边有很多可以加强的地方,楼梯间刚度继续减弱,下侧外围刚度加强,应该能搞定
回复
dydb86
2016年05月11日 10:52:21
16楼
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.8798 41.47 0.92 ( 0.51+0.40 ) 0.08
2 1.7969 133.92 0.98 ( 0.47+0.51 ) 0.02
3 1.6643 68.72 0.10 ( 0.01+0.09 ) 0.90
4 0.5577 22.64 0.94 ( 0.80+0.14 ) 0.06
5 0.5365 123.19 0.63 ( 0.19+0.44 ) 0.37
6 0.4985 96.32 0.42 ( 0.01+0.42 ) 0.58
7 0.2812 178.31 0.90 ( 0.90+0.00 ) 0.10
8 0.2756 59.81 0.34 ( 0.09+0.25 ) 0.66
9 0.2445 99.10 0.77 ( 0.02+0.75 ) 0.23
10 0.1745 166.28 0.57 ( 0.54+0.03 ) 0.43
11 0.1675 29.93 0.59 ( 0.44+0.15 ) 0.41
12 0.1459 98.47 0.84 ( 0.02+0.82 ) 0.16
13 0.1193 163.57 0.47 ( 0.43+0.04 ) 0.53
14 0.1123 25.14 0.67 ( 0.55+0.12 ) 0.33
15 0.0977 98.64 0.86 ( 0.02+0.84 ) 0.14

地震作用最大的方向 = 11.259 (度)
回复
dydb86
2016年05月11日 10:55:19
17楼
谢谢已经调过来了。谢谢各位同仁。感觉墙有点太多了
回复
dydb86
2016年05月11日 10:59:25
18楼
davyzhang6509 发表于 2016-5-9 14:35 吧Y向两边抗侧力构件做强一些,连梁做大一点两边Y向能加墙的全部加满了,周期过来了。
回复
dydb86
2016年05月11日 11:05:00
19楼
davyzhang6509 发表于 2016-5-9 14:33 楼板有效宽度够不够有效宽度大于0.5
回复
jiepingtianxia
2016年05月11日 14:45:06
20楼
这种平面体型的真的要细心调整啊
回复
江爱贞
2016年05月11日 17:32:28
21楼
帮楼主顶起来
回复