六度区,20层剪力墙结构周期比不够。高手帮忙看看谢谢!
dydb86
dydb86 Lv.2
2016年05月05日 14:27:12
只看楼主

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 2.0760 87.53 0.56 ( 0.00+0.56 ) 0.44 2 1.9977 83.41 0.44 ( 0.01+0.43 ) 0.56 3 1.6692 175.73 1.00 ( 0.99+0.01 ) 0.00 4 0.6273 83.05 0.23 ( 0.00+0.22 ) 0.77


考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.0760 87.53 0.56 ( 0.00+0.56 ) 0.44
2 1.9977 83.41 0.44 ( 0.01+0.43 ) 0.56
3 1.6692 175.73 1.00 ( 0.99+0.01 ) 0.00
4 0.6273 83.05 0.23 ( 0.00+0.22 ) 0.77
5 0.5744 87.62 0.77 ( 0.00+0.77 ) 0.23
6 0.4871 176.59 1.00 ( 0.99+0.00 ) 0.00
7 0.3236 74.15 0.14 ( 0.01+0.13 ) 0.86
8 0.2771 89.83 0.87 ( 0.00+0.87 ) 0.13
9 0.2389 177.82 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
10 0.1993 66.42 0.11 ( 0.02+0.09 ) 0.89
11 0.1666 90.11 0.91 ( 0.00+0.91 ) 0.09
12 0.1444 178.03 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02
13 0.1350 57.07 0.09 ( 0.03+0.06 ) 0.91
14 0.1127 89.50 0.94 ( 0.00+0.94 ) 0.06
15 0.0983 1.80 0.50 ( 0.48+0.02 ) 0.50

地震作用最大的方向 = 86.029 (度)


QQ图片20160505142210.png


QQ图片20160505142240.png

免费打赏
张叁疯
2016年05月06日 14:03:54
2楼
帮楼主顶起来
回复
张叁疯
2016年05月06日 14:04:22
3楼
帮楼主顶起来
回复
davyzhang6509
2016年05月06日 14:39:02
4楼
1、平面太不规则了,有可能超限。这个必须让建筑调,满足抗规3.4.3.
2、y向剪力墙两边少,中间相对多,是导致扭转的主要原因。中间的楼梯间是刚度很大的桶,尽量减弱吧。
回复
davyzhang6509
2016年05月06日 14:39:06
5楼
1、平面太不规则了,有可能超限。这个必须让建筑调,满足抗规3.4.3.
2、y向剪力墙两边少,中间相对多,是导致扭转的主要原因。中间的楼梯间是刚度很大的桶,尽量减弱吧。
回复
dydb86
2016年05月06日 16:07:28
6楼
davyzhang6509 发表于 2016-5-6 14:39 1、平面太不规则了,有可能超限。这个必须让建筑调,满足抗规3.4.3.2、y向剪力墙两边少,中间相对多,是导 …平面凹进超0.3,位移比超1.2,只有两项不超限。现在电梯井和楼梯间处墙都减少了。还是没过来
回复
mingchunz
2016年05月09日 13:04:00
7楼
把你左边Y向加强先,中部X方向减弱。
回复
davyzhang6509
2016年05月09日 14:33:59
8楼
dydb86 发表于 2016-5-6 16:07 平面凹进超0.3,位移比超1.2,只有两项不超限。现在电梯井和楼梯间处墙都减少了。还是没过来楼板有效宽度够不够
回复
davyzhang6509
2016年05月09日 14:35:08
9楼
dydb86 发表于 2016-5-6 16:07 平面凹进超0.3,位移比超1.2,只有两项不超限。现在电梯井和楼梯间处墙都减少了。还是没过来吧Y向两边抗侧力构件做强一些,连梁做大一点
回复
结构生活
2016年05月09日 15:58:31
10楼
第二周期都不是平动啊
回复
muscle1212
2016年05月09日 23:16:04
12楼
外围X向加强,中间减墙!