空调水系统立管不设变径的原因
jmu_xm
jmu_xm Lv.7
2016年05月05日 09:48:05
来自于中央空调
只看楼主

昨天一朋友问我空调水系统的立管为什么从最低点到最高点管径一样,中间为什么不设变径,想了好多方面的原因,但都不足以说服自己,说出来大家一起讨论讨论

昨天一朋友问我空调水系统的立管为什么从最低点到最高点管径一样,中间为什么不设变径,想了好多方面的原因,但都不足以说服自己,说出来大家一起讨论讨论
免费打赏
leaheaven
2016年07月26日 15:13:35
22楼
应该变径的吧。。
回复
王校长丶
2016年07月27日 09:07:24
23楼
好资料,谢谢楼主分享
回复
zhanghaojunhxl
2017年02月24日 00:09:30
24楼
立管是否变径应该通过水利计算确定
回复
放水发电
2017年02月24日 08:23:01
25楼
谢谢楼主的资料
回复
kongtiao0601
2017年02月24日 09:07:38
26楼
感谢各位的精彩讨论
回复
郑伯川
2017年02月25日 20:05:28
27楼
立管中间也有设置变径啊?我今年一个在商场做的工程就有弄, 300变200
回复
隐忍无敌
2017年02月26日 12:55:25
28楼
谢谢楼主资料
回复
luojxopen
2017年10月24日 20:30:41
29楼
jmu_xm 发表于 2016-5-30 11:49 至于各楼层之间的水利平衡好象不是通过立管管径来实现的吧,正常情况下应该是在每层接入立管的支管上加装 …感谢,高手
回复
chaoyanggou
2018年07月20日 10:07:27
30楼
在保证不小于计算管径的前提下主立管可以不用变径,包括各楼层分支主管,这样不变径对系统水力平衡是有好处的,其一:不变径多余水量在泵压不变的情况下,富集在立管或楼层主支管中,可有效调节系统水力平衡。其二:不变径更有利于系统空气聚集在立管或楼层主支管的最高点,在最高点设置自动排气阀,更容易系统空气排出。