前言 本文主要讲述常见单回路架设线路中,双横担双固定直线杆安装方式。适用于配网设计新手及施工新手入门学习。双固定通常主要用于:跨越公路直线杆,跨越河流直线杆,跨越房屋直线杆,或一些档距相对较大的档距中。由于各地在铁附件加工中存在差异,但是都是细节上的一些不同,主要的标准都符合国家电网公司标准设计。 图一 柱式绝缘子安装工艺:
前言本文主要讲述常见单回路架设线路中,双横担双固定直线杆安装方式。适用于配网设计新手及施工新手入门学习。双固定通常主要用于:跨越公路直线杆,跨越河流直线杆,跨越房屋直线杆,或一些档距相对较大的档距中。由于各地在铁附件加工中存在差异,但是都是细节上的一些不同,主要的标准都符合国家电网公司标准设计。
图一
柱式绝缘子安装工艺:1. 柱式瓶安装应符合下列规定:顶端顺线路歪斜不应大于10mm;2. 导线应固定在柱式绝缘子顶部中间凹槽内。3. 电杆应正直,位置偏差应符合下列规定:直线杆的横向位移不应大于50mm。电杆的倾斜,杆梢的位移不应大于杆梢直径的1/2。4. 横担安装牢固,两横担端部间距应一样,横担无弯曲。5. 绝缘线与绝缘子接触部分应用绝缘自粘带缠绕,缠绕长度应超出绑扎部位或与绝缘子接触部位两侧各30mm。6. 导线紧好后,弧垂的误差不应超过设计弧垂的±5%,同档内各相导线弧垂应一致。
图二
瓷横担安装工艺:1. 瓷横担安装应符合下列规定:当直立安装时,顶端顺线路歪斜不应大于10mm;当水平安装时,顶端宜向上翘起5°~15°;顶端顺线路歪斜不应大于20mm。2. 电杆应正直,位置偏差应符合下列规定:直线杆的横向位移不应大于50mm。电杆的倾斜,杆梢的位移不应大于杆梢直径的1/2。3. 横担安装牢固,两横担端部间距应一样,横担无弯曲。两瓷横担导线固定点的水平高度应一致。4. 绝缘线与绝缘子接触部分应用绝缘自粘带缠绕,缠绕长度应超出绑扎部位或与绝缘子接触部位两侧各30mm。5. 导线紧好后,弧垂的误差不应超过设计弧垂的±5%,同档内各相导线弧垂应一致。
关于我们:电嗅
电嗅——微信扫码关注微信回复“配网”即可获取以下资料!典型设计图纸配网设计学习指导。设计手册、 规范解读零基础电力配农网设计全程指导。欢迎关注电嗅微信公众号,最简单的电力技术学习方式微信号:dianxiu2016合作投稿:dianxiu2016@163.com