【学生党求助于各位行业先锋】关于阀门的关闭顺序
weibo_1457705818170
2016年05月04日 22:13:35
来自于制冷技术
只看楼主

当压缩机房遇意外停电时,应采取的措施为( )。A.关闭吸气阀、不关排气阀B.先关闭排气阀(有止回阀并工作正常者不在此限),然后关闭吸气阀C.同时关闭吸气阀和排气阀D.先关闭吸气阀后关闭排气阀

当压缩机房遇意外停电时,应采取的措施为( )。A.关闭吸气阀、不关排气阀B.先关闭排气阀(有止回阀并工作正常者不在此限),然后关闭吸气阀C.同时关闭吸气阀和排气阀D.先关闭吸气阀后关闭排气阀
荣昌制冷
2016年05月05日 05:31:52
2楼
机房遇意外停电时,应采取的措施为(B ),即先关闭排气阀(有止回阀并工作正常者不在此限),然后关闭吸气阀,这样可以防止及尽可能减少倒压现象。
回复
co1461050832456
2016年05月05日 06:44:38
3楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-5-5 10:48 编辑

这题出的有点难度了
意外停电,紧急停机,故障跳闸,都属于不可预见的意外情况,
当机房遇意外停电时,应对压机机组采取的措施是------
如此操作顺序,不知是哪一年代生产的老爷机?


回复
荣昌制冷
2016年05月05日 11:35:49
4楼
联通动力 发表于 2016-5-5 06:44 这题出的有点难度了意外停电,紧急停机,故障跳闸,都属于不可预见的意外情况,当机房遇意外停电时,应对压 …很直接了当的问题,机房遇突然停电是常有的事,外因内因都存在,不存在什么“难度”问题了。不任什么型式的制冷压缩机,也不任是哪个年代的制冷机,小型以上的制冷系统,压缩机都会装有吸排气阀门的,遇停电或其它紧急事态停机时,都必须首先快速关闭制冷机的排气阀,再关闭吸气阀和其它需要关闭的阀门,这是操作规程及制冷机紧急停车时必须严格做到的!只有那种脑子出了问题的人对这种问题才会流露废话一堆!
回复
co1461050832456
2016年05月05日 11:49:25
5楼
排气阀门,吸气阀门,是作为维修与测试专用口.


阀门的开启与关闭,其操作顺序是有要求的,
但都不作为紧急状态下的应急开关来使用

回复
荣昌制冷
2016年05月05日 12:46:00
6楼
联通动力 发表于 2016-5-5 11:49 排气阀门,吸气阀门,是作为维修与测试专用口.我越来越发现你什么都不懂!制冷和机械方面你简直是白痴!正常的操作程序,《压缩机的使用说明书》和岗位操作规程里都有明确阐述和要求,但这里是指非正常的紧急处理方案,即遇机房意外停电时的应急处理措施,谁规定“都不作为紧急状态下的应急开关来使用”?放他的P!电网遇紧急情况还需作紧急拉闸断电处理,轮船遇紧急情况船长有权下令抛货或弃船,你家着火煤气瓶的开关还不能应急使用吗?简直是个木活宝!
回复
weibo_1457705818170
2016年05月05日 13:01:59
7楼

理解了,谢谢前辈!!!
回复

相关推荐

APP内打开