一个不重要的用电,业主要求进双电源,备用电源他们自己处理。现在不知道漏电开关是加在双电源后还是前面。
一个不重要的用电,业主要求进双电源,备用电源他们自己处理。现在不知道漏电开关是加在双电源后还是前面。
![无标题.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/64/3B/rBBhH11IAwGAH3QdAABT3-I0uqY306.jpg)
22楼
第一种是对的
回复
23楼
加到前面要两个,加到后面用一个,自己看着办。
回复
24楼
重要回路不应设RCD----实在要加就装后面
回复
25楼
自然支持第一种方案
回复
26楼
第一种 ................
回复
27楼
当然是装在双电源的后面啦!
回复
28楼
在后端呢:handshake
回复
29楼
应该加在后端:handshake
回复
30楼
ATS后面再加开关这个ATS还有什么意义,是规范不允许的
回复
31楼
ATS后面再加开关这个ATS还有什么意义,是规范不允许的
回复