双电源切换怎么加漏电开关
紫魂
紫魂 Lv.14
2016年05月04日 09:36:17
只看楼主

一个不重要的用电,业主要求进双电源,备用电源他们自己处理。现在不知道漏电开关是加在双电源后还是前面。

一个不重要的用电,业主要求进双电源,备用电源他们自己处理。现在不知道漏电开关是加在双电源后还是前面。

无标题.jpg

免费打赏
清水小赵
2016年05月05日 11:15:55
12楼
双电源开关自己不带吗?
回复
w3502127
2016年05月05日 12:02:15
13楼
顶一下 。。。
回复
北域尘埃
2016年05月05日 12:51:02
14楼
设在出线侧还能节省一个
回复
cnhanhan
2016年05月05日 19:47:27
15楼
当然是后面啊,双电源前面直接到母排了
回复
maliang163
2016年05月05日 23:49:28
16楼
第一种 前隔离 中双电 后断路 在分负载 合理
回复
chajianchi881219
2016年05月06日 08:18:01
17楼
1.常用电源与备用电源都正常,如果加在前面,负载端发生漏电,那么常用电源处漏电开关跳闸;双电源切换到备用电源上,如果漏电故障是永久的,那么备用电源上端漏电开关跳闸。
2.加在双电源下端,发生漏电故障后,漏电开关跳闸。
3.结果都能对漏电故障切除,但1比2多一个漏电开关,成本增加。
回复
w3502127
2016年05月06日 08:50:56
18楼
顶一下。。。。
回复
weizhaoxue1983
2016年05月06日 10:07:56
19楼
什么用电设备啊?是否需要加漏报?
回复
游乐儿123
2016年05月06日 10:31:15
20楼
回复
stonecups
2016年05月06日 12:01:29
21楼
前端两个隔离开关直接改为断路器带漏电+隔离的,减少接线触点,提高线路的可靠性
回复

相关推荐