一个不重要的用电,业主要求进双电源,备用电源他们自己处理。现在不知道漏电开关是加在双电源后还是前面。
一个不重要的用电,业主要求进双电源,备用电源他们自己处理。现在不知道漏电开关是加在双电源后还是前面。

12楼
双电源开关自己不带吗?
回复
13楼
顶一下 。。。
回复
14楼
设在出线侧还能节省一个
回复
15楼
当然是后面啊,双电源前面直接到母排了
回复
16楼
第一种 前隔离 中双电 后断路 在分负载 合理
回复
17楼
1.常用电源与备用电源都正常,如果加在前面,负载端发生漏电,那么常用电源处漏电开关跳闸;双电源切换到备用电源上,如果漏电故障是永久的,那么备用电源上端漏电开关跳闸。
2.加在双电源下端,发生漏电故障后,漏电开关跳闸。
3.结果都能对漏电故障切除,但1比2多一个漏电开关,成本增加。
回复
18楼
顶一下。。。。
回复
19楼
什么用电设备啊?是否需要加漏报?
回复
20楼
回复
21楼
前端两个隔离开关直接改为断路器带漏电+隔离的,减少接线触点,提高线路的可靠性
回复