关于高 规8.1.5条(强规)的 疑问,欢迎各位专家讨论
江南一叶2015
2016年05月03日 23:19:17
只看楼主

前段时间碰到一个 工程。18层框架—剪力墙结构,建在6度地区,砼墙体布置见下图,请问此结构有没有违反高规8.1.5条:结构主轴方向均应布置剪力墙。请问X方向算有剪力墙吗?

前段时间碰到一个 工程。18层框架—剪力墙结构,建在6度地区,砼墙体布置见下图,请问此结构有没有违反高规8.1.5条:结构主轴方向均应布置剪力墙。 IMG_0609.JPG IMG_0612.JPG IMG_0614.JPG请问X方向算有剪力墙吗?

IMG_0609.JPG


IMG_0612.JPG


IMG_0614.JPG

免费打赏
江南一叶2015
2016年05月04日 07:14:47
2楼
顶一下,
回复
洞房不败之玉女
2016年05月04日 15:24:24
3楼
比较少,基本算没有
回复
结构生活
2016年05月04日 16:12:40
4楼
也不能说没有啊
回复
江南一叶2015
2016年05月04日 20:36:16
5楼
那算违反高规8.1.5条吗 ,那可是强规啊,
回复
陌上等待
2016年05月05日 08:06:41
6楼
谢谢楼主分享
回复
eruditepig
2016年05月05日 08:46:57
8楼
深圳不是专门有单向少墙结构嘛,比如这篇文章,第一作者是结构专家魏琏
cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SZTM201501016.htm
回复
江南一叶2015
2016年05月05日 22:08:07
9楼

可以做单向少墙结构,但要通过专门计算,单向少墙结构规范也没具体规定。不过图纸上写着框架剪力墙结构,那X向仅设几片短肢墙,我认为这结构跟高规8.1.5条有矛盾,这样的强规还有啥意义。
回复
陌上等待
2016年05月06日 08:26:50
10楼
谢谢楼主分享
回复
人人儿
2016年05月06日 08:42:41
11楼
X方向跟Y方向刚度差异较大,跟框剪结构中两道防线概念不一致,不能按框剪设计。考虑结构重新布置或者考虑其他结构形式。
回复
killer0606
2016年05月06日 09:30:33
12楼
非常不错的资料,谢谢。
回复

相关推荐

APP内打开