请教喷淋问题
最后的皇后
2016年04月30日 15:21:03
只看楼主

局部四层的社区服务用房,建筑面积4100平,请问用上喷淋吗?规范上没有确切的定义,我可以按照办公楼考虑吗

局部四层的社区服务用房,建筑面积4100平,请问用上喷淋吗?规范上没有确切的定义,我可以按照办公楼考虑吗
免费打赏
最后的皇后
2016年04月30日 15:29:09
2楼
自己顶一下
回复
最后的皇后
2016年04月30日 16:53:42
3楼
有土木币做奖励,大家帮帮忙
回复
js_jyx123456789
2016年05月01日 15:30:22
4楼
你这个问题难回答,社区用房功能多,要看有哪些功能,可对照《建筑设计防火规范》50016-2014,第8.3.4条的规定来确定是否设喷淋系统。
回复
最后的皇后
2016年05月06日 08:50:15
5楼
js_jyx123456789 发表于 2016-5-1 15:30 你这个问题难回答,社区用房功能多,要看有哪些功能,可对照《建筑设计防火规范》50016-2014,第8.3.4条的规 …我查了,一层想门市一样的,每间单独开门,但是使用功能有棋牌室、爱心超市,这两个我觉得争议很大,棋牌室算是游艺场所呢
回复
白羊菌
2016年05月06日 17:32:14
6楼
GB50084-2001 7.1.8有详细规定