您好,想问一下风机盘管的供水管、回水管、凝结水管重叠在一起的话,他们之间的位置关系是怎样的?安装的高度有什么要求吗?

您好,想问一下风机盘管的供水管、回水管、凝结水管重叠在一起的话,他们之间的位置关系是怎样的?安装的高度有什么要求吗?
免费打赏
天峰飞鹰
2016年06月29日 14:32:51
20楼
非常感谢楼主的分享!
回复
雨漫枫叶
2016年07月08日 12:26:05
21楼
低进高出。冷凝水最下面
回复
vvvcuu
2016年07月09日 17:42:54
22楼
荣昌制冷 发表于 2016-4-30 14:45 风机盘管的出水管位置最高,进水管其次,冷凝水管位置最低。这是一般的风盘的构造。对于卡式风盘,考虑到吊装和装修需要,冷凝水管并不是在最低处的。它的冷凝水排水靠的是排水泵,排水泵靠液位控制。
回复
qq_1467951182805
2016年07月09日 21:01:11
23楼
呵呵呵,我又回来了,普通的风盘水管都是低进高出的,冷凝水管在最低点,所以风盘要高一点以利于冷凝水管施工时有坡度,顺利排水;卡式机带水泵的就方便很多了,冷凝水泵的杨程一般有0.7和1.2米的,根据需要选择,冷凝水管路要做排气口防止气阻造成排水不畅