小弟新手,问个粗浅的问题: 有3台型号一样的开式冷却塔,每台塔的流量是20L/s, 运行工况是37/32/28℃, 系统总排热量是1260kW(每台塔是420KW), 如果其中一台冷却塔风机停止运行但阀门不关闭,始终保持20L/s进水流量,为方便计算,假设这台塔的排热能力为0,即进水温度=出水温度, 其余两台塔正常运行,想问待系统和水温稳定后,3台冷却塔混合后的出水温度是多少?麻烦大侠帮忙,最好给个详细的演算解释,谢谢!

小弟新手,问个粗浅的问题: 有3台型号一样的开式冷却塔,每台塔的流量是20L/s, 运行工况是37/32/28℃, 系统总排热量是1260kW(每台塔是420KW), 如果其中一台冷却塔风机停止运行但阀门不关闭,始终保持20L/s进水流量,为方便计算,假设这台塔的排热能力为0,即进水温度=出水温度, 其余两台塔正常运行,想问待系统和水温稳定后,3台冷却塔混合后的出水温度是多少?麻烦大侠帮忙,最好给个详细的演算解释,谢谢!
免费打赏
lt133shcom
2016年07月14日 13:49:18
2楼
当然是32+32+37=101/3=33.6°C。假设水塔性能足够,冷水混合均匀的情况下。