高层防雷均压环的规定
liyongvip79
Lv.2
2007年11月04日 10:50:50
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
各位大虾,我现在在做一个小区,为三类防雷,高层最高为57米,是否需做均压环?
各位大虾,我现在在做一个小区,为三类防雷,高层最高为57米,是否需做均压环?
免费打赏
mj88998
2007年11月05日 08:31:19
2楼
高层建筑当然要做防雷措施,均压环最好是做(避雷带),再做避雷针最好。
回复
q840514
2007年11月05日 11:50:40
3楼
均压环怎么和避雷带混淆了呢?
建筑防雷设计规范里好像没说要做吧?
回复
chen2966
2008年05月23日 15:53:22
4楼
3类是60米以上的才需要搞防侧击雷措施!!
回复
众意茗茶
2009年06月07日 20:35:17
5楼
3类是60米以上的才需要搞防侧击雷措施!! 就是了。二类是45米以上
回复
相关推荐
防雷均压环的设置高度是多少?防雷均压环怎样算量?
防雷减灾
2024-11-12 15:12:26
防雷接地均压环是什么?作用原理有哪些?
防雷减灾
2024-09-18 14:51:21
防雷均压环新做法,大家看看对不对
防雷减灾
2015-05-22 12:59:00
三类防雷建筑可以不做均压环吗?
防雷减灾
2014-12-21 16:11:34
【请教】电厂冷却塔防雷均压环设置间距问题
防雷减灾
2012-05-24 15:59:45
【请教】关于天面防雷均压环是否与煤气管连接问题
防雷减灾
2012-03-22 08:33:38
现在楼房都设置外墙保温板高层楼房防雷中如何设置均压环。请老师和前辈指教。
防雷减灾
2010-07-30 07:27:46
雷击次数0.28 三级防雷建筑的门窗接地和均压环高度是多少?
供配电技术
2009-10-20 10:25:20
紧急求助:三类18层防雷建筑如何设置均压环
防雷减灾
2009-08-28 23:06:55
二类防雷建筑的均压环问题
防雷减灾
2008-05-22 23:13:17
请问,防雷均压环是什么意思啊?起什么作用啊?
防雷减灾
2008-01-08 19:14:19
防雷均压环与防雷接地引下线的焊接
安装工程造价
2007-06-21 10:19:07
请问;高层侧防雷的 均压环 的具体做法和要求.
防雷减灾
2006-10-30 19:43:17
请问;高层侧防雷的 均压环 的具体做法和要求
建筑智能化
2006-10-30 17:15:26
防雷接地的均压环和卫生间等电位接地
防雷减灾
2006-08-27 17:59:16
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开