前几天处理一个大型户外LED灯箱跳闸故障,去了之后测量零线火线对地均良好,合闸之后灯箱能点亮,但是不一定什么时候漏保就跳闸,正泰NM1LE 100A 300ma,后来发现接触器不吸合,灯箱不工作的时候也偶尔跳闸,这时候零线是接在零线排上的。反复确认线路没有问题,开关也经过漏电电流实测,100ma也不动作。甚至有时拿着灯箱的零线碰触零线排就跳。这个灯箱一共用了21个400w12v的开关电源,难道是开关电源里面的安规电容漏电流引起的跳闸吗?实测零线对地的电容只有22n,按说21个电源的总漏电也不至于到100ma吧,请各位高手帮忙分析一下。
onlydia 发表于 2016-4-28 14:44 产品本身可能有质量问题。这可以让灯箱厂商协助检查一下,提供开关电源的产品合格证和检验报告。我在电商网 … 我没有直接测量灯箱零线对地的漏电流,因为弄不好零线一碰零线排或地线就会跳闸,影响面较大。我在配电箱的零线和地线之间串接数字万用表交流200ma挡和一段电炉丝,从小到大逐渐增加线路的漏电流,发现100ma的时候上级漏保不动作,从而排除漏保的故障。普通的钳形电流表估计很难测量100ma的电流。后来通过同时通断相线和中性线的方式就回复正常了。
回复
13楼
fitman 发表于 2016-4-28 10:56 300mA的整定接21个400W的开关电源正常是不会跳闸的。如果证实线路没问题,则一定是产品质量问题了。建议检 …关于产品质量,开始我也怀疑,后来制作灯箱的解释说这是一个知名品牌,而且一直用着这个产品,也没出现过问题。
回复
14楼
你把漏电保护器换了
回复
15楼
浪尽天涯 发表于 2016-4-29 17:12 你把漏电保护器换了物业不让擅自更换,后来采用同时通断相线和中性线的方式能正常使用
回复
16楼
出线问有题吧
回复
17楼
没整明白,待进步学习
回复
18楼
ct168 发表于 2016-4-30 20:09 没整明白,待进步学习我的 表达能力不强,有点乱
回复
19楼
回复
20楼
感谢楼主的无私奉献。
回复
21楼
没有看明白啊???
回复