开关电源导致漏保动作?
wangminyanjing
2016年04月27日 11:36:10
只看楼主

前几天处理一个大型户外LED灯箱跳闸故障,去了之后测量零线火线对地均良好,合闸之后灯箱能点亮,但是不一定什么时候漏保就跳闸,正泰NM1LE 100A 300ma,后来发现接触器不吸合,灯箱不工作的时候也偶尔跳闸,这时候零线是接在零线排上的。反复确认线路没有问题,开关也经过漏电电流实测,100ma也不动作。甚至有时拿着灯箱的零线碰触零线排就跳。这个灯箱一共用了21个400w12v的开关电源,难道是开关电源里面的安规电容漏电流引起的跳闸吗?实测零线对地的电容只有22n,按说21个电源的总漏电也不至于到100ma吧,请各位高手帮忙分析一下。

2016年05月03日 09:49:47
22楼
看大婶们讨论
回复
登月
2016年05月03日 10:46:51
23楼
这样的漏电动作是很难查出来..........
回复
游乐儿123
2016年05月03日 11:11:14
24楼
回复
风平浪静02
2016年05月03日 11:15:01
25楼
有一些开关电源是直接采用市电整流稳压得到的,没有隔离变压器。这样对于直流系统的“地”就有关系了。比如,像电视信号的同轴电缆,和一些没有隔离的信号接口,搞不好就会有不经过漏电保护的电流路径,这样漏电保护动作也是常有发生的。
回复
weizhaoxue1983
2016年05月03日 13:48:38
26楼
自然泄露电流太大了。
回复
wangminyanjing
2016年05月03日 19:05:32
27楼
风平浪静02 发表于 2016-5-3 11:15 有一些开关电源是直接采用市电整流稳压得到的,没有隔离变压器。这样对于直流系统的“地”就有关系了。比如 …早期的电视开关电源就有热机芯,没有隔离变压器的
回复
wangminyanjing
2016年05月03日 19:06:30
28楼
wangxf 发表于 2016-5-3 09:45 没有看明白啊???:lol我自己再重新看一遍也迷糊,将就着吧
回复
wangminyanjing
2016年05月03日 19:10:45
29楼
weizhaoxue1983 发表于 2016-5-3 13:48 自然泄露电流太大了。问题已经解决了。最初的原因肯定是中性线对地存在电位差,这个电位差加在开关电源和地之间,通过开关电源里面的电容形成回路。当中性线对地的电位差高到一定数值就会导致漏保动作,而此时负载并没有工作。也正因为这个电容的原因,所以用摇表测量不出漏电。很遗憾没有用万用表实际测量线路的泄露电流
回复
qq_1462371715960
2016年05月04日 22:23:40
30楼

不错不错
回复
ty3514
2016年05月07日 23:21:26
31楼

感谢楼主的无私奉献。
回复

相关推荐

APP内打开