前几天处理一个大型户外LED灯箱跳闸故障,去了之后测量零线火线对地均良好,合闸之后灯箱能点亮,但是不一定什么时候漏保就跳闸,正泰NM1LE 100A 300ma,后来发现接触器不吸合,灯箱不工作的时候也偶尔跳闸,这时候零线是接在零线排上的。反复确认线路没有问题,开关也经过漏电电流实测,100ma也不动作。甚至有时拿着灯箱的零线碰触零线排就跳。这个灯箱一共用了21个400w12v的开关电源,难道是开关电源里面的安规电容漏电流引起的跳闸吗?实测零线对地的电容只有22n,按说21个电源的总漏电也不至于到100ma吧,请各位高手帮忙分析一下。
这样的漏电动作是很难查出来..........
回复
24楼
回复
25楼
有一些开关电源是直接采用市电整流稳压得到的,没有隔离变压器。这样对于直流系统的“地”就有关系了。比如,像电视信号的同轴电缆,和一些没有隔离的信号接口,搞不好就会有不经过漏电保护的电流路径,这样漏电保护动作也是常有发生的。
回复
26楼
自然泄露电流太大了。
回复
27楼
风平浪静02 发表于 2016-5-3 11:15 有一些开关电源是直接采用市电整流稳压得到的,没有隔离变压器。这样对于直流系统的“地”就有关系了。比如 …早期的电视开关电源就有热机芯,没有隔离变压器的
回复
28楼
wangxf 发表于 2016-5-3 09:45 没有看明白啊???:lol我自己再重新看一遍也迷糊,将就着吧
回复
29楼
weizhaoxue1983 发表于 2016-5-3 13:48 自然泄露电流太大了。问题已经解决了。最初的原因肯定是中性线对地存在电位差,这个电位差加在开关电源和地之间,通过开关电源里面的电容形成回路。当中性线对地的电位差高到一定数值就会导致漏保动作,而此时负载并没有工作。也正因为这个电容的原因,所以用摇表测量不出漏电。很遗憾没有用万用表实际测量线路的泄露电流
回复
30楼
不错不错
回复
31楼
感谢楼主的无私奉献。
回复