前几天处理一个大型户外LED灯箱跳闸故障,去了之后测量零线火线对地均良好,合闸之后灯箱能点亮,但是不一定什么时候漏保就跳闸,正泰NM1LE 100A 300ma,后来发现接触器不吸合,灯箱不工作的时候也偶尔跳闸,这时候零线是接在零线排上的。反复确认线路没有问题,开关也经过漏电电流实测,100ma也不动作。甚至有时拿着灯箱的零线碰触零线排就跳。这个灯箱一共用了21个400w12v的开关电源,难道是开关电源里面的安规电容漏电流引起的跳闸吗?实测零线对地的电容只有22n,按说21个电源的总漏电也不至于到100ma吧,请各位高手帮忙分析一下。
