开关电源导致漏保动作?
wangminyanjing
2016年04月27日 11:36:10
只看楼主

前几天处理一个大型户外LED灯箱跳闸故障,去了之后测量零线火线对地均良好,合闸之后灯箱能点亮,但是不一定什么时候漏保就跳闸,正泰NM1LE 100A 300ma,后来发现接触器不吸合,灯箱不工作的时候也偶尔跳闸,这时候零线是接在零线排上的。反复确认线路没有问题,开关也经过漏电电流实测,100ma也不动作。甚至有时拿着灯箱的零线碰触零线排就跳。这个灯箱一共用了21个400w12v的开关电源,难道是开关电源里面的安规电容漏电流引起的跳闸吗?实测零线对地的电容只有22n,按说21个电源的总漏电也不至于到100ma吧,请各位高手帮忙分析一下。

2016年05月08日 15:40:59
32楼
把漏电保护器更换
回复
hh_xy_2004
2016年06月19日 16:27:36
33楼
不明觉厉,稀里糊涂的楼主把问题解决了。
回复
www9875
2016年11月03日 23:32:44
34楼
倾向九楼观点
回复
马瘦毛长
2017年07月18日 11:15:56
35楼
感谢楼主的无私奉献
回复
kv2007-2007
2020年05月11日 21:25:21
36楼

这个还是要实地检修,有一次我也遇到类似问题,检查是开发商预埋电源线中间段有接头未处理好,平时无异常遇到下雨或者空气潮湿就会微弱漏电造成偶尔跳闸,因前期预埋未做好无法更换线缆重新铺线成本太高,最后考虑到性价比换了个不带漏电保护的空开