说明中:1、综合楼,层高3.6;低压配电系统三相四线制+PE线,TN-S系统,另设专用PE线; 2、2根线路穿JDG16,3根穿JDG20 系统图:普通照明回路(插座及灯具)均为BV(3*2.5)PC20平面图:1、插座:未标注导线根数,2、灯具:设计说明未标注导线根数为2根,但是有双联开关的地方标注3根!设计说明平面图标记导线数量均不包含PE线问题:我现在搞不清楚,照明线路中的导线根数到底算几根啊?系统图引出了3根,平面图有双联开关的才标注3根!若以系统图为准,那双联开关的地方是不是要算为4根?;若以平面图为准,只算2根?按说明要加一根PE线,按系统图是3根线

说明中:1、综合楼,层高3.6;低压配电系统三相四线制+PE线,TN-S系统,另设专用PE线;
2、2根线路穿JDG16,3根穿JDG20
系统图:普通照明回路(插座及灯具)均为BV(3*2.5)PC20
平面图:1、插座:未标注导线根数,2、灯具:设计说明未标注导线根数为2根,但是有双联开关的地方标注3根!设计说明平面图标记导线数量均不包含PE线
问题:
我现在搞不清楚,照明线路中的导线根数到底算几根啊?系统图引出了3根,平面图有双联开关的才标注3根!若以系统图为准,那双联开关的地方是不是要算为4根?;若以平面图为准,只算2根?按说明要加一根PE线,按系统图是3根线
到底照明回路用几根线啊?急盼高手赐教!
免费打赏
大同00
2016年04月27日 13:16:26
2楼
PE仅与I类灯具的金属外壳相连。开关不需PE,灯到单联开关2根线,双联3根线,三联4根线,以此类推。
回复
gechongyi
2016年04月27日 13:44:19
3楼
照明就是按平面图表示为准呗
回复
wudistar
2016年05月03日 15:15:57
4楼
I类灯具的金属外壳需要与PE相连。开关不需PE,故为3根
回复
wang171468177
2016年05月03日 19:30:11
5楼
照明就是按平面图表示为准呗
回复
co1462340474994
2016年05月04日 13:45:19
6楼
国内一般都是2根线,不算接地线
回复
qwj245
2016年05月05日 09:44:29
7楼
I类灯具的金属外壳需要与PE相连,故导线根数为3根。开关不需PE,故开关与灯具的导线根数:单联开关2根线,双联3根线,三联4根线,以此类推。
回复
浪尽天涯
2016年05月06日 15:07:09
8楼
设计上的系统都三线,你在做双联开关时有两种做法,1,进出线在一个开关位置,要三条线,2,双联开关一个进,一个出的中间只要2条线。
回复
gechongyi
2016年05月09日 11:07:47
9楼
灯具在系统图上是3根线 平面图上画的是两根线 说明上说不包括pe线 那灯具接pe线吗 灯具是3根线还是2根线
回复